Profibus-Slave wird immer nur nach jedem zweiten Ausfall wieder erkannt -> Ursache?

Hallo Profibus-Anwender

folgender Aufbau:
eine WAGO IPC C6 als Profibus-Master, 5 Slave Geräte "Typ A", 6 weitere Slaves Geräte "Typ B".

reproduzierbares Verhalten nach Busunterbruch oder Speisung Aus/Ein an den Slaves:
Normales Verhalten der Slaves "Typ A": nach Buswiederherstellung oder Speisung Ein erkennt der Master diese und alles funktioniert.
Jetzt zum eigentlichen Problem, die Slaves "Typ B": nach Buswiederherstellung oder Speisung Ein erkennt der Master diese nicht mehr,
erst nach erneutem Busunterbruch oder Speisung Aus/Ein sind die Slaves wieder da.

Die Slaves "Typ B" sind somit immer erst nach einem zweiten Ausfall wieder OK.
Dies passiert so regelmässig, dass wenn zwei Slave versetzt OK/nicht OK sind man keinen Gut-Zustand mehr hinbekommt, da sich die Slaves abwechselnd nicht mehr erkannt werden.
Nach Stop/Start am Master sind alle Slave sofort wieder da.
Mit einer Mitsubishi-SPS als Master tritt das Problem gar nicht auf, da verhalten sich alle Slaves gleich, nach EINEM Unterbruch sind alle wieder da.

Hat jemand eine Idee wo das Problem liegt, bzw. so etwas auch schon einmal gesehen?

Gruss
David
 
Hallo David,

erlebt/gesehen habe ich sowas noch nicht. Ich würde hier ein Timing-Problem auf der Master-Seite vermuten und erst mal dort schauen, ob die neueste Firmware drin ist. Es klingt zwar etwas bürokratenhaft, aber haben die Steuerung und Slave B ein PNO-Zertifikat? Bei einem dafür notwendigen Test sollte sowas doch eigentlich auffallen, meint

Mathias
 