TCP-libnodave

leo

Level-2
Beiträge
524
Reaktionspunkte
130
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
entschuldigt wenn ich euch mit diesem ausgetretenem Thema nerve, aber ich komme nicht weiter. Ich muß von einer 314C mit CP343lean Daten mittels libnodave in eine Excell-Tabelle schreiben. Die Verbindung zur CP scheint zu stehen, aber die CP "sieht" das SPS-Programm nicht. PLC-tippsers Anleitung entnehme ich, das auf jeden Fall mit Send/Receive gearbeitet werden muß um Daten von der SPS zum CP zu schicken. In anderen Beiträgen steht,das SPS-seitig nichts programmiert werden muß - wie bei einer MPI-Verbindung.
Kann mir jemand helfen?

Gruß, Leo
 
Beim Zugriff über libnodave muss am SPS-Programm nichts geändert werden. Weder für MPI noch für TCP/IP. Beim Zugriff über TCP/IP muss allerdings die richtige Rack-/Slotnummer angegeben werden. Sonst klappt das nicht richtig. D.h. bei Angabe der Rack-/Slotnummer der CP erhält man eine verbindung aber sieht nur die Bausteine der CP (= Parameter-DBs). Bei einer 300er idt Rack=0 und Slot=2 eine gute Wahl.
 