Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: Kommunikationsprobleme div Teilnehmer

  1. #1
    Registriert seit
    06.07.2006
    Beiträge
    21
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Rotes Gesicht


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Allerseits

    Ich habe ein Profibusproblem ...
    Ich bekomme von zwei Profibusteilnehmern mitten im Bussystem die Meldung Kommunikation gestört d.h Teilnehmer 1 2 3 4 ...
    Meldung kommt von Teilnehmer 2 und 3
    Fehler läßt sich quittieren und kommt dann für mehrere Stunden nicht mehr.
    Hat damit jemand Erfahrung oder eventuell eine Idee

    Gruß KW
    Zitieren Zitieren Kommunikationsprobleme div Teilnehmer  

  2. #2
    Registriert seit
    13.09.2005
    Beiträge
    633
    Danke
    8
    Erhielt 8 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Wie ist die Verbindung aufgebaut?

    Ein Master und viele Slaves, oder viele Teilnehmer die ihre Betriebsart nach Bedarf ändern?

    Könnte sein das manchmal 2 Teilnehmer gleichzeitig auf Master schalten und am Bus dadurch ein Problem autritt.

  3. #3
    Registriert seit
    06.07.2006
    Beiträge
    21
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke CrazyCat

    habe das schon überprüft ist abel leider alles aud slave eingestellt
    bzw ich habe nur eine Master

  4. #4
    Registriert seit
    13.09.2005
    Beiträge
    633
    Danke
    8
    Erhielt 8 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Dann wird das finden des Fehlers erheblich schwieriger, da fast alles dafür verantwortlich sein könnte.

    Vom defekten Kabel, über Störeinstreuungen bis hin zum Hardware- oder Softwarefehler eines Teilnehmers.


    €dit: Nimm' mal jeweils einen Teilnehmer vom Bus. Somit sollte sich herausfinden lassen, welcher Teilnehmer den Ausfall verursacht.

  5. #5
    Registriert seit
    06.07.2006
    Beiträge
    21
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Ausrufezeichen

    die sache mit dem Kabel werde ich am kommenden
    Dienstag in Angriff nehmen aber müßten dann nicht die Teilnehmer die dahinter im BUS sind auch ausfallen?
    Habe schonmal einen Kabelbruch simuliert und da meckerten alle nachfolgenden Teilnehmer
    Zitieren Zitieren Hi  

  6. #6
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.261
    Danke
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge

    Standard

    Kann sein, daß sich nur die physikalischen Eigenschaften des Kabels ändern (ohmscher Widerstand bei Kabelbruch, Wellenwiderstand, wenn das Kabel an zu vielen Stellen, zu stark gebogen ist (Zulässig als min. Biegeradius ist 10 oder 12? mal der Kabeldurchmesser). Das kann in Schlepps, rel. häufig passieren, also da zuerst nachsehen. Zu hohe Temperaturen, können dazu führen, daß einzelne Slaves anfangen zu "Spinnen" und unsaubere Signale geben. Das kann dann andere Teilnehmer durcheinander bringen, so daß man Fehlermeldungen aus allen möglichen Bereichen der Anlage bekommt. Da helfen spezielle Prüfgeräte ganz gut weiter (Suchwort Bustester, Analyzer).

    Der hier http://www.deltalogic.de/index.php?t..._tester_t3.htm (auch bei Indusol zu haben) ist wirklich zu empfehlen.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  7. #7
    Registriert seit
    06.07.2006
    Beiträge
    21
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Reden


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo

    Also Problem gelöst
    lag aber nicht an den Kabeln sondern an einem DP Repeater war eine Ader gebrochen und an einem Heidenhain Absolutwertgeber war der Schirm nicht richtig angeschlossen bzw er muß sich über Jahre gelöst haben.

    Also nochmalsDanke für Eure Hilfe
    Zitieren Zitieren Danke für eure Hilfe  

Ähnliche Themen

  1. libnodave, S7-200 -> Kommunikationsprobleme?
    Von hik im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.07.2011, 17:10
  2. Beckhoff Ethercat Kommunikationsprobleme
    Von teftulli im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 14:11
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.06.2010, 15:33
  4. Kommunikationsprobleme S7
    Von Masch82 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.02.2010, 14:01
  5. Kommunikationsprobleme S7 417-4 und 317-4
    Von steppenwolf im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.08.2007, 22:54

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •