Hallo Allerseits

Ich habe ein Profibusproblem ...
Ich bekomme von zwei Profibusteilnehmern mitten im Bussystem die Meldung Kommunikation gestört d.h Teilnehmer 1 2 3 4 ...
Meldung kommt von Teilnehmer 2 und 3
Fehler läßt sich quittieren und kommt dann für mehrere Stunden nicht mehr.
Hat damit jemand Erfahrung oder eventuell eine Idee

Gruß KW
 
Wie ist die Verbindung aufgebaut?

Ein Master und viele Slaves, oder viele Teilnehmer die ihre Betriebsart nach Bedarf ändern?

Könnte sein das manchmal 2 Teilnehmer gleichzeitig auf Master schalten und am Bus dadurch ein Problem autritt.
 
Dann wird das finden des Fehlers erheblich schwieriger, da fast alles dafür verantwortlich sein könnte.

Vom defekten Kabel, über Störeinstreuungen bis hin zum Hardware- oder Softwarefehler eines Teilnehmers.


€dit: Nimm' mal jeweils einen Teilnehmer vom Bus. Somit sollte sich herausfinden lassen, welcher Teilnehmer den Ausfall verursacht.
 
Hi

die sache mit dem Kabel werde ich am kommenden
Dienstag in Angriff nehmen aber müßten dann nicht die Teilnehmer die dahinter im BUS sind auch ausfallen?
Habe schonmal einen Kabelbruch simuliert und da meckerten alle nachfolgenden Teilnehmer
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann sein, daß sich nur die physikalischen Eigenschaften des Kabels ändern (ohmscher Widerstand bei Kabelbruch, Wellenwiderstand, wenn das Kabel an zu vielen Stellen, zu stark gebogen ist (Zulässig als min. Biegeradius ist 10 oder 12? mal der Kabeldurchmesser). Das kann in Schlepps, rel. häufig passieren, also da zuerst nachsehen. Zu hohe Temperaturen, können dazu führen, daß einzelne Slaves anfangen zu "Spinnen" und unsaubere Signale geben. Das kann dann andere Teilnehmer durcheinander bringen, so daß man Fehlermeldungen aus allen möglichen Bereichen der Anlage bekommt. Da helfen spezielle Prüfgeräte ganz gut weiter (Suchwort Bustester, Analyzer).

Der hier http://www.deltalogic.de/index.php?target=test_ana/pb_tools/pb_tester_t3.htm (auch bei Indusol zu haben) ist wirklich zu empfehlen.
 
Danke für eure Hilfe

Hallo

Also Problem gelöst
lag aber nicht an den Kabeln sondern an einem DP Repeater war eine Ader gebrochen und an einem Heidenhain Absolutwertgeber war der Schirm nicht richtig angeschlossen bzw er muß sich über Jahre gelöst haben.

Also nochmalsDanke für Eure Hilfe
 