martin3885

Hei,

die erste Frage ist, naja, schlecht gestellt. Wohin sollen die Daten geschrieben werden?

2.

Bisher konnten Sie auf konsistente Daten (> 4 Bytes) eines DP-Slaves über SFC 14 und SFC 15 zugreifen.

Mit der Version 3.0 der CPU 318-2 und der CPUs 41x ist zusätzlich der Zugriff auf einen konsistenten Datenbereich möglich mit Zugriff auf das Prozessabbild (z. B. L EW).

Konfigurieren konsistenter Datenbereiche > 4 Bytes

  1. Wählen Sie in der Hardware-Konfiguration das Register "Adressen" des DP-Slaves.
    Je nach Art des DP-Slaves ist der Konsistenzbereich vorbelegt und nicht nderbar (z. B. durch GSD-Datei festgelegt) oder Sie können über die Felder "Länge", "Einheit" und "Konsistenz über" den Konsistenzbereich festlegen.
  2. Legen Sie ggf. die Länge des konsistenten Bereichs fest und legen Sie diesen Bereich in ein Prozessabbild. Wählen Sie dazu im Feld "Teilprozeßabbild" das OB1-PA oder, bei S7-400 auch ein Teilprozessabbild (z. B. TPA 3). Wenn Sie die Daten nicht in ein Prozessabbild legen, dann müssen Sie SFC 14 bzw. SFC 15 für den Datenaustausch verwenden.
 