Hallo,
seit zwei Tage macht mir die PCMCIA Karte CP5512 etwas zu schaffen. Der Grund: Ich befinde mich derzeit im Auslands Praxissemester, in meiner Firma gibt es nun eine zweite baugleiche Anlage welche in Betrieb genommen werden soll.
Die Steuerung besteht aus meheren einzelnen SPS (S7-300), welche über einen MPI Bus verbunden sind, dazu kommen noch Touchpanels welche ebenfalls verbunden sind.
Mein Kollege hier, hat nun ein PCMCIA Karte bestellt um direkt im Anlagenbereich über die Touchpanels auf die SPS zugreifen zu können. Eigentlich dürfte es keine Problem bereiten ein Verbindung herzustellen, da ein Elektriker der Anlagenfirma, so ebenfalls auf die Steuerung zugegriffen hat.
Leider funktioniert das Ganze aber nicht und irgendwie bin ich mir auch nicht wirklich sicher, was vielleicht genau dabei zu beachten ist. Verbindungseinstellungen habe ich schon so ziemlich alle ausprobiert, aber ohne Erfolg. Technisch dürfte eigentlich alles in Ordnung sein, da ja der besagte Elektriker eine Verbindung hergestellt hatte und eine Verbindung zu einer S7 300 (für Testzwecke in der Werkstatt) funktioniert.
Zum MPI Bus: Ich habe versucht in der Netzwerkkonfiguration einen neuen Teilnehmer, genauer gesagt ein PC/PG, eingefügt und ihm eine Adresse verpasst, leider auch ohne Erfolg. Ist das überhaupt nötig?
Beim Hochladen der Netzwerkkonfiguration gab es dann meist auch seltsame Meldungen bzw. Fragen. Ungefähr mit diesem Inhalt "Netzwerk weicht vom jetzigen ab, es wird ein neues erstellt" oder ein Menü in dem man wählen sollte über welche SPS man den Bus erreichen möchte.
Wie siehts aus? Hat von Euch jemand ähnliche Probleme gehabt, bzw. kennt ihr eine Lösung? Wäre euch sehr dankbar! Die Suche im Forum habe ich genutzt, leider ohne Ergebnis und der kaum zu überblickende Siemens Support im Netz hat mir auch nicht weiterhelfen können.
Gruß
Elmar
edit:
Die Fehlermeldungen beim Verbindungsversuch sowohl am Panel als auch direkt an der SPS lauten: "keinen aktiven Partner gefunden" wenn als Verbindung Auto MPI CP5512 gewählt ist.
Bei der manuellen Einstellung mit dem Häkchen "einziger Master" ergibt sich folgende Meldung "Bus gestört" und die Diagnose ergibt folgende Meldung "Error 0x031b Synchronization".
Nun heisst das laut Siemens, dass wahrscheinlich ein Verkabelungsfehler vorliegt, aber welcher aus s.o. genannten Gründen nicht in Frage kommt.
seit zwei Tage macht mir die PCMCIA Karte CP5512 etwas zu schaffen. Der Grund: Ich befinde mich derzeit im Auslands Praxissemester, in meiner Firma gibt es nun eine zweite baugleiche Anlage welche in Betrieb genommen werden soll.
Die Steuerung besteht aus meheren einzelnen SPS (S7-300), welche über einen MPI Bus verbunden sind, dazu kommen noch Touchpanels welche ebenfalls verbunden sind.
Mein Kollege hier, hat nun ein PCMCIA Karte bestellt um direkt im Anlagenbereich über die Touchpanels auf die SPS zugreifen zu können. Eigentlich dürfte es keine Problem bereiten ein Verbindung herzustellen, da ein Elektriker der Anlagenfirma, so ebenfalls auf die Steuerung zugegriffen hat.
Leider funktioniert das Ganze aber nicht und irgendwie bin ich mir auch nicht wirklich sicher, was vielleicht genau dabei zu beachten ist. Verbindungseinstellungen habe ich schon so ziemlich alle ausprobiert, aber ohne Erfolg. Technisch dürfte eigentlich alles in Ordnung sein, da ja der besagte Elektriker eine Verbindung hergestellt hatte und eine Verbindung zu einer S7 300 (für Testzwecke in der Werkstatt) funktioniert.
Zum MPI Bus: Ich habe versucht in der Netzwerkkonfiguration einen neuen Teilnehmer, genauer gesagt ein PC/PG, eingefügt und ihm eine Adresse verpasst, leider auch ohne Erfolg. Ist das überhaupt nötig?
Beim Hochladen der Netzwerkkonfiguration gab es dann meist auch seltsame Meldungen bzw. Fragen. Ungefähr mit diesem Inhalt "Netzwerk weicht vom jetzigen ab, es wird ein neues erstellt" oder ein Menü in dem man wählen sollte über welche SPS man den Bus erreichen möchte.
Wie siehts aus? Hat von Euch jemand ähnliche Probleme gehabt, bzw. kennt ihr eine Lösung? Wäre euch sehr dankbar! Die Suche im Forum habe ich genutzt, leider ohne Ergebnis und der kaum zu überblickende Siemens Support im Netz hat mir auch nicht weiterhelfen können.
Gruß
Elmar
edit:
Die Fehlermeldungen beim Verbindungsversuch sowohl am Panel als auch direkt an der SPS lauten: "keinen aktiven Partner gefunden" wenn als Verbindung Auto MPI CP5512 gewählt ist.
Bei der manuellen Einstellung mit dem Häkchen "einziger Master" ergibt sich folgende Meldung "Bus gestört" und die Diagnose ergibt folgende Meldung "Error 0x031b Synchronization".
Nun heisst das laut Siemens, dass wahrscheinlich ein Verkabelungsfehler vorliegt, aber welcher aus s.o. genannten Gründen nicht in Frage kommt.
Zuletzt bearbeitet: