Beckhoff KL1382 führt zu Problemen

Tenzing MOagei

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,

wir haben folgendes Problem, wenn wir in unsere Hardware eine Beckhoff KL1382 einbinden, bekommen wir folgenden Fehler am BK9103: "Programmierte Konfiguration, falscher Tabelleneintrag" an Klemme 7!
Natürlich haben wir die Konfiguration/Tabelleneintrag so abgeändert, dass die KL1382 an der richtigen Stelle in der Tabelle steht... Nehmen wir die Klemme raus und ändern die Tabelle ab, funktioniert alles wunderbar. Einen Klemmenfehler schließe ich aus, da wir bereits mehrere Klemmen gleichen Typs getestet haben.

Folgender Aufbau:
Siemens 1215 CPU ==> Profinet ==> BK9103 ==> KL1404 ==> KL2404 ==> KL2404 ==> KL1501 ==> KL1512 ==> KL1512 ==> KL1382 ==> KL3228 ==> KL3228 ==> KL3228 ==> KL3204 ==> KL9010

Hat jemand eine Idee was hier falsch laufen könnte? Muss die KL1382 noch anderweitig z. B. mit KS2000 konfiguriert werden?

Danke und Gruß,
Tenzing Moagei
 
Die KL1382 muss nicht mit KS2000 konfiguriert werden. Es ist letztendlich aus der Logik-Sichtweise eine einfache 4-kanalige digitale Eingangsklemme (je Kanal hat sie den Eingang und ein Error-Signal).

Ich würde einmal versuchen den Aufbau auf BK9103->KL1382->KL9010 zu reduzieren.
Probiere hier einmal die Konfiguration als KL1382 aus. Da der Koppler prinzipiell nicht zwischen verschiedenen 4-kanaligen Typen Eingangsklemmen unterscheidet könntest du auch einmal ausprobieren eine Kx1xx4- zu konfigurieren.

Ansonsten stellt sich die Frage nach der GSDML. Welche Version...?
Kann denn Siemens nicht die "tatsächliche" HW ausgeben? Was steht dort in dem Slot?