Profinet mit CPU-416 + CP443-1 + Scalance 108/116 ... paar Fragen

Alexey Soloviev

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen.

Ich habe Paar Stunden den Forum durchgesucht aber leider kein Antwort gefunden hat.

Der neuer Kunder hat eine Anlage mit Profinet Interface bei uns bestellt. Vorher alle unsere Projekten wurden auf Profibus basiert und ich habe keine Profinet Erfahrung ... deswegen ich habe Paar Fragen (schauen Sie bitte die angehängte Screenshots an):

1) Mit Ethernet(1) Netzwerk ist alles klar

2) Ethernet(2) Netzwerk muss zu CP gehen und hat viele Teilnehmer (remote IOs und ABB VFDs) welche sind durch SCALANCE X108/X116 Unmanaged Switches angeschlossen werden muss. Ich weiß das es ist nicht notwendig (und auch nicht möglich) Unmanaged Switches ins Hardware Config einzufügen ... und hier kommt der erste Frage - soll ich alle meiner Teilnehmer hinter der SCALANCE Switches einfach aufs Ethernet(2) anzuhängen?

3) Frage 2: muss irgendwas noch in NetPro danach konfiguriert werden?

4) Nächste Frage - muss/darf/kann der IP Adresse des CPU gleich/ungleich mit/von CP sein? CPU=192.168.0.1 und CP=172.17.1.1 oder CPU=172.17.1.1 und CP=172.17.1.2. Oder beider Varianten sind möglich? Was könnte die Vorteile/Nachteile sein?

Vielen Dank im Voraus für ihre Hilfe!

Mit freundlichen Grüßen,
Alexey
 

Anhänge

  • hardware_config.png
    hardware_config.png
    38,7 KB · Aufrufe: 23
  • hardware_config2.png
    hardware_config2.png
    46,2 KB · Aufrufe: 21
  • topology2.jpg
    topology2.jpg
    62,9 KB · Aufrufe: 15
  • topology.jpg
    topology.jpg
    44,4 KB · Aufrufe: 20
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Alexey.

2) Ja. Wie Profibus, dann müssen die Slaves (Profinet IO Devices) in den Master System eingefügt werden.

3) Nein, nicht für den Profinet Master System. NetPro verwendet man um z.B. S7-Verbindungen oder OPC-Verbindungen anzulegen. Also eigentlich Verbindungen zwischen Steuerungen.

4) Die zwei Profinet Systeme sind völlig unabhängig von einander. Wie Profibus wo unterschiedliche Netzwerke dieselbe Stationsadressen verwenden kann ohne das die Stationen in einen System die Stationen in den andere System beeinflusst.
Also du kannst die IP Adressen frei wählen wie es passt zu dein System. Es ist aber Sinnvoll Adressen wählen die nicht überlappt. Dann gibt es kein missverstämdmisse wenn du dein PG von ein Netzwerk auf den andere Netzwerk umsteckt.
Eigentlich muss man dir fragen, warum hast du ein zusätzclichen CP für die Hälfte von die Stationen ?
Ein CP wäre Sinnvoll genau um Netzwerke getrennt zu halten. Zum Beispiel Netzwerk 1 für deine Profinet Stationen, die Geräte Namen und IP Adressen verwaltest du selber. Netzwerk 2 für die Verbindung zu andere Systeme und die IP Adressen werden von jemand anders verwaltet.

Ein Tip: Bei Profibus werden die Station über den Stationsnummer identifiziert, der typisch mittels Dip-Schalter eingetsellt werden.
Bei Profinet werden die Stationen über den Gerätename identifiziert. Der Gerätename muss mittels PG in jeden Station geladen werden.
 
Hallo Jesper. Vielen dank für dein Antwort.

Alle unserer Maschinen haben ein CP für externe Netzwerk Kommunikation (Coordination PLC). Nur für dieser Projekt es wird als "Stand-Alone" Maschine sein ... CP wurde eventuell "automatisch" bestellt die Möglichkeit für die Zukunft zu haben mit Coordination PLC kommunizieren zu können.

Die Namen Vorgaben wird durch MAC-Adressen gemacht? Zielsystem -> Ethernet -> Gerätename Vergeben - dann MAC Adressen auflisten, mit Gerät selber vergleichen, richtige MAC Adresse aufwählen und "Name zuweisen" drucken? Richtig?

Aussicht meiner Topologie ist in Anhang. Könnte so richtig sein?

Danke noch mal!