PROFIBUS zwischen 2 PLC

timw-97

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich bin blutiger SPS-Anfänger und habe eine ganz einfach Frage: Ich habe ein System in welchem zwei PLC miteinander als Master-Slave im Profibus kommunizieren sollen. Kann ich in einem FB der einen PLC auf die Variablen der anderen zugreifen bzw. mit denen operieren? Wenn ja wie?

Vielen Dank für eure Antworten.
 
In der bereits genannten Linkliste ist das "Kompendium" verlinkt - in dem Handbuch geht es auch um Profibus bei Siemens-SPS und was da alles möglich ist.


Üblicherweise werden bei Profibus-DP-Master-Slave-Kommunikation Datenaustauschbereiche im E/A-Adressraum der CPU oder im Adressraum des Profibus-CP festgelegt und diese Daten werden kommuniziert. Ob noch mehr geht und wie hängt von Deinen Geräten ab. Bei Siemens PLC kann man auch mit verschiedenen PUT/GET-Varianten auf weitere Speicherbereiche des Partners zugreifen, ohne daß der sich wehren kann, bis hin zu wild/unkontrolliert/unsichtbar alle möglichen Variablen überschreiben... deswegen sollte man sowas undurchsichtiges auch möglichst nicht machen. Höchstens wenn es viele Daten sind und die Daten gut dokumentiert in Kommunikationsbereichen (DB) zusammengefasst sind, dann ist eine Kommunikation mit PUT/GET hinnehmbar.

Was für Geräte (CPUs und CPs) hast Du? Am besten genaue Bestellnummern angeben.
Mit welcher Software programmierst Du die?


Falls Du mit Siemens Step7 programmierst, da sollte auch ein pdf-Handbuch "Hardware konfigurieren und Verbindungen projektieren mit STEP7" dabei sein, da wird die Projektierung von Profibus-DP erklärt.

Tipps zu PUT/GET-Varianten bei Siemens S7-300/400:
DP-Kopplung CP / CPU
I_PUT/I_GET
Zu wenig Bytes bei Master-Slave-Kopplung frei

Harald
 
@PN/DP
Vielen Dank erstmal, ich werde mich mal in deine Links reinlesen.
Als Master habe ich eine S7-1214FC und als Slave eine S7-314C-2.
Ich benutze tatsächlich Step7 als Software.

LG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Als Master habe ich eine S7-1214FC und als Slave eine S7-314C-2.
Da solltest Du die erwähnten Transferbereiche projektieren. Die 314C ist dann ein I-Slave. Siehe TIA-Hilfe > Index > I-Slave ...

Weil Du eine S7-1200 als Master hast werden Dir die Links nicht viel helfen (die S7-1200 kann kein AWL).
Aber in das erwähnte "Kompendium" solltest Du reinschauen um zu sehen was bei Deiner Konstellation alles geht via Profibus.

Harald
 
Zurück
Oben