Hallo zusammen

Als unerfahrener TwinCat3 Nutzer, versuche ich über DeviceNet (Das ist für mich auch Neuland) eine Verbindung zwischen
- Master: Beckhoff EL6752 und
- Slave: WAGO 750-306
zu realisieren.

Durch das Scannen wurden alle Geräte erkannt.

Wenn ich nun eine Testvariable erstelle und diese mit dem Eingang 1 vom WAGO 750-306 Slave verbinde, kommt folgender Fehler:
Beim WAGO Modul springt der McState auf 48 (48 = wrong Consumed IO-Data Size).

Meine Variable:

VAR
bIN_001 AT %I* : BOOL;
END_VAR

Wie muss meine Variable definiert sein, dass dies Funktioniert?

McState48_2.jpg

Ich wäre dankbar um jeden Hinweis, welcher mich auf den richtigen Lösungsweg bringt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Bei den Eingängen liefert die WAGO 750-306 die Daten in einem Byte, nicht Bit-weise. so muss man pro 8 Eingänge ein Byte mit dem Eingangsmodul verknüpft werden.
Zusätzlich ist bei den Eingängen noch ein Status-Byte notwendig.
Für die Ausgänge gilt das selbe, hier wird jedoch kein zusätzliches Byte verlangt.
 