    Hallo zusammen

    Kann mir jemand erklä¤ren wo genau der Unterschied ist wenn ich einen AX2000-900 mit RT-Ethernet Schnittstelle im Systemmanager einmal über "Real-time ethernet (standard) ansteuere oder übber "real-time-protocol" konfiguriere?
    Das kann man nämlich beides konfigurieren und vorallem wenn man automatisch sucht wird automatisch "Real-time ethernet (standard) ausgewählt..?

    Ich bin an einer kleinen 3 Achs CNC Fräsmaschine soweit fertig dass alle Achsen konfiguriert sind und funktionieren über "Real-time ethernet (standard)
    Mit NCI kann ebenfalls schon ein Testprogramm gefahren werden.
    PC ist P4-3GHZ mit Realtek Netzwerkkarte.....Twincat Auslastung bei ca. 5%

    Nun wie ich verstanden habe wäre aber "real-time-protocol" die bevorzugte Variante zum konfigurieren..?
    Welche Variante für Synchron/NCI und wo gibts techn. Spezifikationen?

    Also habe werder im Forum noch in google was gefunden da die Begriffe real time ethernet halt seehr allgemein sind.

    Freundliche Grüsse
    Martin
    Zitieren Zitieren Verständnisfrage Beckhoff real-time ethernet vs. real-time protocol an AX2000-900  

  2. #2
    Registriert seit
    13.12.2011
    Beiträge
    1.897
    Danke
    201
    Erhielt 250 Danke für 220 Beiträge

    Standard

    Hallo Martin,
    bei Deinem PC gibt es noch ein anderes Problem, soweit die Infos unter diesem Link noch aktuell sind

    https://infosys.beckhoff.de/index.ph...driver.htm&id=

    kannst Du zwar Karten ohne Intel-Chip nutzen, aber dann nicht für harte Echtzeit.

    Von irgendwas mit Internetzugang gesendet

  3. #3
    mwyss ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.06.2010
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke! Das ist mir klar.

    habe heute ein paar tests gemacht und bin zum Ergebnis gekommen dass eben das realtime Protocol mit der Realtek Netzwerkkarte nicht funktioniert. Aber mit der anderen Konfiguration funktioniert das bestens und diese nennt sich im Twincatmanager in der Auswahl ebenfalls real-time etherne(standard)..... und damit gehts bestens...auch NCI interpoliert einwandfrei....!

    Habe nun Lenovo Laptop mit intel nic und da funktioniert real-time protocol....auch alles Bestens....

    Die Frage bleibt, wo sind die Unterschiede.....??

    Die Konfig mit Realtec nic und "nur" real-time ethernet (standard) hat ...bis jetzt...kein Problem mit Latenz oder Jitter...


    Kennt jemand den genauen Unterschied?

Ähnliche Themen

  1. Beckhoff Hochsprache [TIME TO REAL]
    Von StefanMe im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.06.2015, 08:20
  2. REAL in TIME wandeln in SCL
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.03.2011, 22:24
  3. Real zu TIME
    Von sailor im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.05.2008, 09:17
  4. real time clock
    Von rumkiker im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.07.2006, 15:21
  5. Real in Time
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.02.2005, 15:32

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •