Hallo,
ich habe gerade ein Projekt, bei dem ich mit der Bus-Verkabelung hadere.
Im Grunde habe ich folgenden Zustand :
Code:
              60m                  60m
SPS ---------------------------------------- Perepherie
                             |
                             |
                             | 60m
                             |
                      Perepherie

Eine Idee ist nun, das Ganze mit LWL zu verkabeln.
Eine andere Idee könnte sein, am Schnittpunkt einen Switch (XC2xx) zu setzen wenn das funktioniert - er müßte eine Signal-Aufbereitung können.
Kann mir dazu jemand etwas sagen (Positiv oder Negativ) ?

Gruß
Larry
 
Zuletzt bearbeitet:
Code:
           60m                     60m
SPS ---------------------------------------- Peripherie
                        |
                        |
                        | 60m
                        |
                    Peripherie
Am Schnittpunkt einen Switch XBxx setzen sollte funktionieren.

Harald
 
Ich nehme es nur an, ich weiß es nicht sicher.
Ganz normaler Ethernet-Verkehr geht ganz sicher, und für Profinet-IO denke ich: gerade weil es ein ganz dummer Switch ist sollte er dem Profinet und dessen Topologie nicht störend auffallen. Wäre interessant, das mal testweise aufzubauen.

Harald
 
Warum sollte es mit einem Switch am Schnittpunkt nicht funktionieren?
CPU und die Peripherie jeweils an einen Port und du hast 90m pro Port zur Verfügung.
Ob gemanaged oder nicht spielt hier eigentlich keine Rolle.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe gerade ein Projekt, bei dem ich mit der Bus-Verkabelung hadere.
Im Grunde habe ich folgenden Zustand :
Code:
              60m                  60m
SPS ---------------------------------------- Perepherie
                             |
                             |
                             | 60m
                             |
                      Perepherie

Eine Idee ist nun, das Ganze mit LWL zu verkabeln.
Eine andere Idee könnte sein, am Schnittpunkt einen Switch (XC2xx) zu setzen wenn das funktioniert - er müßte eine Signal-Aufbereitung können.
Kann mir dazu jemand etwas sagen (Positiv oder Negativ) ?

Gruß
Larry
XC2xx geht in jedem Fall, pro Hop kannst du 90 Meter Kabel verwenden. Wenn du keinen eigenen Klemmkasten dafür aufbauen willst, wäre vielleicht ein XP2xx interessant.

lg
 
... das werden wir jetzt auch erstmal so umsetzen. Glasfaser ist mit "ein wenig" zu teuer und auch zu "schutzbedürftig".

@Max:
Das mit dem XP ist auch noch ein Überlegung - im Augenblick bin ich aber eher bei einem XC mit einem stabilen Gehäuse drum-herum ...