PN Master Slave Komunikation -> kein Datenaustausch

Rauchegger

Level-2
Beiträge
377
Reaktionspunkte
22
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich hab ein Problem wo ich nicht weiterkomme!
HW = WinAC RTX-F 2010 Upd4, ein paar G120C, MDX61B und einen Indel Achsenkotroller mit einer Eingebauten Hilscher Comx PNS Profinet Slave Schnittstelle..

So lau HW Konfig (V14Sp1) läuft alles, jeder Teilnehmer macht was er machen soll und der Master Quatscht brav mit allen Slaves - AUßER mit dem Indel Controller ... der empfängt und sendet keine Daten.. kann auch alle Slaves pingen!

Übertrage werden sollten 2x64 Byte IN und 2x 64 Byte OUT......

Zum Testen könnte ich übers Out Byte 0 (Watchdog) was senden, was vom Slave 1:1 zurückkommensollte -> geht aber nicht! Das Diagnosetool für den Achskontroller zeigt mir keine REC/SEND Daten...

Was wirklich Merkwürdig ist, Ich bekomme von beiden Seiten keine Fehlermeldung!!! Das ist jetzt die vierte Anlage (HW Konfig ist beihnahe ident) und ich bringe das erste mal keinen Datenaustausch zusammen..

Kann man mit Irgend einem Tool die Datenpakete Kontrollieren die übers PN laufen -> damit man sieht ob der Master was zum Slave sendet und wenn ja ob auch eine Antwort vom Slave kommt!?
 
Du könntest den Telegrammverkehr mit Wireshark mitschneiden, z.B. an einem Ethernet-TAP oder einem Switch mit Mirror-/Diagnoseport. Am Besten ist es dabei den Datenverkehr inklusive Verbindungsaufbau aufzuzeichnen (d.h. den IO-Controller oder das betreffenden Device aus/einschalten).
Zur weitergehenden Analyse von Profinet-Telegrammen kannst du bei Wireshark einen Ordner für deine GSDML-Dateien angeben. Dort wird dann anhand der Daten vom Verbindungsaufbau nach einer passenden GSDML-Datei zu deiner Aufzeichnung gesucht um die Telegramme weitergehend zu interpretieren. Das muss aber noch nicht bei der Aufzeichnung vorliegen, sondern kann auch später bei der statischen Analyse vorgenommen werden. Ohne die zugehörige GSDML weißt du jedoch nicht was dort vor sich geht.

Ich würde das aber nur so angehen, wenn deine anderen Analysemöglichkeiten ausgereizt sind. Ich habe das bisher auch nur unter Laborbedingungen und noch nicht im Feld bei eigenen Problemen einsetzen müssen. Wobei es hier im Forum schon mal einen Thread gab, dem durch die Aufzeichnung in spätere Analyse weiter geholfen werden konnte. Du kannst die Aufzeichnungen auch gerne hier einstellen und ich schaue da mal drüber.
 
Zurück
Oben