Datenaustausch von 2 S7 Master

Peter Riedl

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ich möchte eine 2. Master CPU (315-2DP) an einen vorhandenen DP-Strang anschliessen (wegen WinCC) es ist bereits eine S7-414-2DP vorhanden. Wie kann ich zwischen den beiden Master CPU Daten austauschen.

Gruß
Peter
 
Hallo,
für einen Datenaustausch zwischen zwei Master-CPU's via Profibus würde ich einen DP/DP-Koppler nutzen.
Gruß Andre
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das thema gabs schon viele male hier, im forum.
hat mich auch sehr interessiert...

also

master<->master zwischen 300 und 300 GEHT NICHT!

master<->master zwischen 300 und 400 GEHT!


mehr dazu in der suche, ist echt schon recht ausführlich diskutiert worden...


// edit
ohne koppler, nur übern bus (s7-verbindung)
dp/dp-koppler geht immer

alternativ zusätzliche verbindung über mpi, da gibts fc´s oder globaldaten
 
Hallo Markus,
danke für den Tip mit dem Archiv, hat mir schon weitergeholfen.
Noch ein paar Hinweise zu meinem Problem:
Also beide CPU`s sind in meinem Projekt.
Eigentlich wollte ich die neue CPU315-2DP als I-Slave einsetzen, dann hätte es keine Probleme gegeben.
Aber da eine WinCC-Station als HMI darüber steht (mit einer CP5613) soll diese auch auf die CPU315 zugreifen können.
In der WinCC-Hilfe aber steht klar: "Es darf kein weiterer DP-Master am Profibus angeschlossen sein, der die gleichen Slaves anspricht"
Damit hat sich dieser Lösungsansatz erledigt, ich muss meine CPU315 als Master deklarieren.
Es wird aber auch ein Datenaustausch zwischen den CPU`s benötigt. Guter Rat ist teuer...
Ich werde es also mit PUT und GET versuchen.
Sollte jemand einen anderen Tip haben, wäre ich sehr dankbar!

Güße an alle...
 