Hier einige Tipps zum ACCON-
NetLink-PRO compact:
- Mit der Software "ACCONfigurator" lässt sich der ACCON-NetLink-PRO compact normalerweise im selben Netzwerk finden. Auch wenn der NetLink eine IP hat, die nicht zum lokalen Netz des PCs passt.
Die Software kann man sich unter folgendem Link downloaden:
https://www.deltalogic.de/downloads/SetupACCONfigurator.zip
- Die "NetLink Suche" findet über einen IP Broadcast an den UDP Port 25342 statt, so werden auch NetLinks in Ihrem Netz gefunden,
die eine andere Netzadresse haben. Die Anfrage kommt vom UDP-Port 25343 zurück. Bitte prüfen Sie ob evtl. eine Firewall (Virenscanner, ...) diese Ports blockiert.
Randinformation: Die Kommunikation mit dem NetLink-PRO compact läuft über TCP-Port 7777. Bei der Kommunikation über RFC1006 wird der TCP-Port 102 verwendet.
- Mit dem "STEP7-Treiber" ACCON-S7-Net kann der NetLink über "PG/PC-Schnittelle einstellen" auch gefunden werden. Es werden dieselben Ports verwendet.
Diesen Treiber kann man sich hier downloaden:
https://www.deltalogic.de/downloads/SetupAcconS7Net.zip
Das Handbuch und eine Kurzanleitung des ACCON-NetLink-PRO compact kann unter folgendem Link herunter geladen werden:
https://www.deltalogic.de/downloads/ACCON-NetLink-PRO compact_HB.zip
Darin befinden sich auch die Informationen zu Standard-IP und zu den Standard-Passwörtern.
- Wird der NetLink trotzdem nicht gefunden, kann man versuchen den NetLink über die bekannte IP-Adresse (Standard-IP: 192.168.4.49) anzupingen.
Auch der Ping könnte von einer Firewall blockiert sein.
- Wenn die IP des NetLink bekannt ist, kann man versuchen das Webinterface des NetLink über einen Webbrowser aufzurufen.
- Verbinden sie Ihren PC mit dem NetLink am besten direkt mit dem mitgelieferten Ethernet-Kabel und vergeben an Ihrem PC eine feste IP (z.B. 192.168.4.50) und versuchen dann die oben genannten Schritte nochmal.
- Klappt das auch nicht, versuchen Sie es mal von einem anderen PC aus.
- Wenn Sie gar nicht weiter kommen, melden Sie sich bitte bei uns im Support unter
support@deltalogic.de
oder unter Telefonnummer +49 7171 916-112
Mit freundlichen Grüßen
Hanns-Joerg Renschler