Hallo zusammen

Mit welchem AS-Interface Messgerät ist es möglich mit einem Trigger z.B. ab einer 4-fachen Telegramm Wiederholung den Slave, Datum und Zeit ab zu speichern?

Grund: Wir haben bei einer Förderband Anlage vereinzelte Ablaufstörungen und falsche Füllstände.

Mit dem Siemens AS-Interface Analyzer wurden bei mehreren Slaves 4-fache Telegramm Wiederholungen (Bündelfehler) festgestellt.

Bin nicht sicher ob diese 4-fachen Wiederholungen problematisch sind und möchte diesen Zusammenhang mit einem Messgerät überprüfen.

Kann mir jemand ein geeignetes Messgerät empfehlen?

Danke.

Gruss Reini
 
Hallo reini

wir sind eine Firma die sich im Schwerpunkt mit der Fehlersuche in Netzwerken und Feldbussen beschäftigen. Unser Hauptinteresse liegt nicht am Verkauf von Geräten, sondern an der Dienstleistung ganzheitlich Fehler zu suchen und zu beseitigen. Wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe an.
Für solche Fälle benützen wir meist ein Oszilloskop. Triggern mit der Masse auf die Störung und schauen uns den Datenverkehr an. Grundsätzlich wird Energie auf die Datenleitung gegeben die langfristig die Transceiver zerstören. Es ist also absolut nicht gut. Darüber hinaus können Telegramme falsch interpretiert werden und es kann zu Fehlfunktionen der Steuerung kommen.
Um zu sehen, wer der Verursacher ist, benützen wir ein Oszilloskop oder unseren AS-i Quicktester. Den stellen wir auf die Fehlerart ein und er schaltet dann, wenn der Fehler kommt eine Relais und mit dem Relais dann eine Hupe. Jetzt können wir einmal in der Anlage schauen welcher TN diesen Fehler auslöst, oder aber den TN im Handbetrieb betätigen.
Jetzt kennen wir den EMV Sender und die EMV Senke, und bringen nach den EMV Regeln den Sender zum schweigen.
1) Größter Erfolg ist den Störer behandeln. 2) Die Übertragungsstrecke 3) die Störsenke also den AS-Interface.
Fertig
2 mal im Jahr bieten wir Workshops an, wo wir diese Vorgehensweise zeigen, einmal in Böblingen und im Herbst im dieses Jahr im Ruhrgebiet. Termine sind noch nicht fest. Geht über den Automatisierungstreff. http://www.automatisierungstreff.com/
Hilfreich könnten auch unsere Filme sein. https://www.youtube.com/channel/UCjeAh5fWZqwjOT3Q4vjrGpg/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd. Dort zeigen wir den gleichen Lösungsweg für Profibus.
Den Prozess der Störersuche kann man auch automatisieren mit unserer Software S7-QT. Diese Software besteht aus einem Datenbaustein und einem Funktionsbaustein, der in die SPS geladen wird.
Nach ca. 8 Fehltelegrammen ist der Störer identifiziert. Diese Lösung bietet sich an, wenn die Anlage zu groß und zu umfangreich ist, um mit einem Oszilloskop zu arbeiten.
Die Software ist kostenlos, wenn diese weiter verbessert wird und uns dann wieder zur Verfügung gestellt wird. Sie benötigen allerdings für die Schnittstellen einen bezahlten Treiber.
Die Software ist geschrieben für S7.

IVG Göhringer
www.i-v-g.de

PS: Sie können natürlich auch unseren ASiExpert dazu verwenden.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Hans-Ludwig

Danke für die Empfehlungen.

Aufgrund der 3 & 4-fachen Telegramm Wiederholungen (siehe Anhang) würde doch der Relaiskontakt (gemäss Datenblatt) vom AS-i Quicktester dauernd schalten, oder?

Wurden mit dem ASiExpert oder dem AS-i Quicktester die besseren Erfahrungen gemacht?


Gruss Reini
 

Anhänge

  • Siemens AS-Interface Analyzer.jpg
    Siemens AS-Interface Analyzer.jpg
    596,5 KB · Aufrufe: 15
Hallo Reini,

Sie haben es richtig erkannt. Es kommt jetzt darauf an wie oft die Störung kommt. Wenn diese zu oft kommt, dann gibt der AS-I QT keine Ruhe mehr. Ist dann schon etwas nervig. Ist es ein Schaltkontakt mit langem zeitlichen Abstand oder ist es ein FU. Bei einem FU ist es auch wenn dieser läuft.
Bessere Erfahrung kann man so nicht sehen, wir verwenden beides, manchmal auch gleichzeitig.

Motor ausschalten.jpg Motor einschalten.jpg

geschalteter Motor aus und Motor ein
blau oben AS-i rot Störung mit einem Stromwandler abgegriffen


IVG Göhringer
www.i-v-g.de
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Hans-Ludwig

Wurde die Messung (Motor aus/ein) mit dem ASiExpert oder mit einem Oszilloskop aufgezeichnet?


Die Aufzeichnungen erklären die Telegramm Wiederholungen während dem Motor starten.
Im Stillstand gibt es keine Wiederholungen.

Ich dachte immer dass den AS-Interface Bus nichts stören kann.


Danke.


Gruss Reini
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Reini,

hinter dem AS-i Expert steckt ein Oszilloskop der Firma Picotech in England. Für die Hardware gibt es zwei Softwarepakete. Eines ist der AS-iExpert mit den Bildern auf unserer Homepage, und eines mit der Oszilloskopsoftware. Beides ist bei einer Bestellung dabei.

Ja, alles kann man natürlich überfordern.

IVG Göhringer
www.i-v-g.de
 
Zurück