Busausfall (Profibus)

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Harry,

hast du es denn einmal über einen Repeater versucht?

Oder, möglicherweise ist ja auch die DP-Schnittstelle des Stellantriebes "ein bisschen" defekt? Stellantrieb gewechselt?

Gruß, Onkel
 
Hallo Onkel,

nein, mit einem Repeater hab ichs noch nicht probiert. Wenn ich mal so was für ein anderes Projekt brauchen würde, könnte ich das mal probieren. (Nur um einen Versuch zu machen, ist so ein Repeater nicht gerade günstig!)

Langsam zweifle ich auch an der Schnittstelle des Stellantriebs. Anfangs Juli wird der Lieferant mit einem Busanalyzer und einem neuen Stellantrieb vorkeikommen...

Gruss

Harry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Problem gelöst

der Hersteller des Stellantriebs ist nun also mit einem Busanalysator vorbeigekommen und hat festgestellt, dass sobald der Antrieb am Bus hängt die CPU bereits ein paar us nachdem sie einen Teilnehmer angesprochen hat einen zweiten Versuch macht. Sie wartet also gar nicht die anhand der gsd-Dateien berechneten Zeiten ab. Scheint so, als ob die CPU schon beim Aufbau der Kommunikation "merkt" dass etwas nicht stimmt und darum gleich einen zweiten Versuch startet.
Dies löst dann bereits den "Busfehler" aus.

Bei einer genauen Analyse des Schaltplans der PB-Schnittstelle des Antriebs wurde festgestellt, dass diese entgegen der zertifizierten Version mit 2 Dioden zur Ableitung von Ueberspannung auf dem Bus ausgestattet ist. -> Dioden rausgelötet -> Störung tritt nicht mehr auf !

Gruss

Harry
 
Hallo Harry,

und was sagt der Hersteller "Baumer" dazu? Der Fehler müsste doch auch bei anderen Anwendern aufgetreten sein? War der Service von Baumer wenigstens kostenlos?


Gruß, Onkel
 
Hallo Dagobert,

der Einsatz von Baumer war kostenlos. (was ich eigentlich als selbstverständlich anschaue!)
Und wir seien die einzigen, bei denen dieses Problem aufgetreten ist. (Hast du in so einem Fall schon mal etwas anderes von einem Hersteller gehört?? :D )

Gruss

Harry
 
Zurück
Oben