Guten Morgen,

ich befürchte ich habe einen Überspannungsschaden durch Blitzschlag am Wochenende. In meinem ASI-Bus werden plötzlich die Module nicht mehr korrekt erkannt. Einige hatten plötzlich falsche Adressen. Nach neuer Adressierung werden die Zustände der Eingänge nicht empfangen und Ausgänge werden nicht geschrieben. Außerdem erkennt der ASi-Master ein Modul NR.2 welches gar nicht existiert.

Hatte jemand von Euch schon mal so einen Fall? Kann solch ein Verhalten durch einen Blitzschlag verursacht werden und tippt ihr ebenfalls auf ein defektes CM –Modul (Asi-Master)?

Viele Grüße
 
Hallo hoinabauer,
wir sind eine Firma die sich im Schwerpunkt mit der Fehlersuche in Netzwerken und Feldbussen beschäftigen. Unser Hauptinteresse liegt nicht am Verkauf von Geräten, sondern an der Dienstleistung ganzheitlich Fehler zu suchen und zu beseitigen. Umadressierungen durch Überspannung sind uns nichts unbekanntes beim AS-Interface. Haben Sie ein Blitzschutz Konzept, bzw. Einrichtung. Über die Symmetrierung besteht ein direkter Kontakt zur Masse.
IVG Göhringer
www.i-v-g.de
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich plane in Zukunft auch ASi zu verwenden. Sollte man dann dazu eine komplette galvanische Trennung haben um diese "Änderungen" durch Überspannung von außen zu vermeiden?
Ich bin jetzt nicht DER Elektriker, aber ich würde solch Verhalten dann gern von vornherein auszuschließen versuchen.
 
Ich habe ASi in einer Maschine. Bei uns kam es vor einigen Jahren zu einem eigenartigen Phänomen: Vermutlich durch einen Kurzschluss der ASi-Leitung hat ein Modul seine Adressierung verloren.
Auch Siemens fand dafür keine Erklärung. Der Fehler konnte im Werkstattversuch bei Siemens auch nicht nachgestellt werden.
 
Bei diesen Phänomenen drängt sich mir doch IO-Link auf, wenn ich mich des einen oder andern Themas dann schon neu annehmen muss.
Hat jemand Erfahrung mit beiden Systemen, gibt es Vor-/Nachteile bei dem einen oder anderen? Bei IO-Link habe ich auch nur einen Draht mehr.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also generell und im allgemeinen läuft ASI ziemlich Störungsfrei. Wir betreiben ASI häufiger an der Längengrenze in der Kunststoffindustrie, mit jeder Menge großer Antriebstechnik in unmittelbarer Nähe (Extruder, typischerweise 100kW aufwärts). Läuft für gewöhnlich über Jahre absolut problemlos, die älteste dürfte jetzt so ca. 15 Jahre alt sein. Also um ehrlich zu sein, überbewerten würde ich diese Problematik jetzt nicht unbedingt.

Wobei ich auch dahingehend ehrlich bin, das Blitzschutz innerhalb einer Industriehalle bisher nie so ein wirkliches Thema war, bei Signalen und Bussystemen noch weniger, allerhöchstens mal einen Typ 1/2 oder Typ2 Ableiter in der Einspeisung.
 
Hallo hoinabauer,

die EMV Stabilität von Komponenten und Feldbussystemen wird bestimmt durch das CE Zeichen, bzw. den Schärfegrad. Damit sind alle Geräte bei gleicher Prüfnorm auf den ersten Blick mal gleich. Damit ist der AS-Interface nicht besser oder schlechter als andere Feldbusse.
Entsprechend dem Schärfegrad 1 bis 4 und der Prüfspannung gibt es Unterschiede.
Diese sind wiederum abhängig z. B. Ist ein Blitzschutz vorhanden oder nicht - Überspanungskategorie. Grobschutz oder Feinschutz. Industrie oder Haushalt usw.
Diese Fragen müssen vorher beantwortet werden, damit man die richtigen Prüfwerte bestimmen kann.
Wenn man hohe Anforderungen hat und keine besser geprüften Geräte findet, muss man selber etwas unternehmen, damit alles zusammen harmoniert. Damit kann man nicht erwarten, das die Haushaltstechnik im Industriebereich funktioniert, oder Industriekomponenten im Haushalt nicht stören.


IVG Göhringer
www.i-v-g.de
 
@all
Ich wollte mit meinem obigen Einwurf keinen falschen Eindruck hinsichtlich der Stabilität von ASi einbringen. Dieses Problem gab es exakt einmal an benannter Maschine in mittlerweile 12 Jahren.
Der Einwand bezog sich lediglich auf den Eingangs erwähnten Adressverlust und bei mir beobachtete vermutliche Ursachen.
Hinsichtlich EMV kann ich ASi basierend auf dieser Maschine eine ausgezeichnete Störfestigkeit bescheinigen. An betrefffender Maschine mit einem Raumvolumen von ~12m² sind 16 frequenzgeregelte Antriebe verbaut, davon 10 Servomotore und ein Torquemotor.
 