Interbus Konfiguration mit Config+ und Simatic S7 400er CPU

Elektrolyt

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Community,

ich habe euch per Google suche gefunden, da ich für dieses Thema leider keine ausreichende anderen Informationen finde.

Hintergrund Informationen:
Ich arbeite aktuell an einem Großkundenprojekt, bei dem wir eine alte S5 auf S7 umrüsten und dabei vorerst den Phoenix Interbus beibehalten mittels DCS/I-T Baugruppe.
Wir rüsten insgesamt 8 Steuerungen um. Der Aufbau einer Steuerung ist bescheiden gesagt suboptimal. Die ersten E/A's (Word 0 - 16) sind vom Interbus, dann Word 16-23 sind lokal eingelesene E/A's und danach kommt von Word 24 - 148 wieder Interbus E/A's.
Diese Interbus module werden nun in den kommenden Schritten gegen Profibus ET200SP ausgetauscht, dies soll jedoch vorerst nicht das Problem des Themas hier nun sein.

Aktueller Aufbau bzw. Konfiguration:
Ich habe in Config+ die Module eingearbeitet und die Datensätze/Bereiche so definiert:
NrDatenrichtungS7 AdresseS5 AdresseLängeKoppelbereich
1Eingang0016P
2Eingang24128124P
1Ausgang0016P
2Ausgang24128124P
KRKomm-reg5122524P

In der HW-Konfig habe ich den S5-Adapter eingefügt und die gleichen Bereiche inkl. Kommregister vergeben.

Dies alles funktionierte für die erste Steuerung nun auch so!

Jetzt kommt das Problem:

Leider hat die zweite Steuerung mehrere Interbus-teilnehmer, was ich bei meiner ersten Betrachtung nicht gesehen habe. In der obrigen Konfiguration geht mein höchstes Word bis 148. Die neue Steuerung benötigt jedoch ca. ein EW von 155.

Nun wollte ich von euch Wissen ob die Konstellation möglich ist, dass ich den Interbus Datenbereich so definiere, dass er wie folgt aussieht:


NrDatenrichtungS7 AdresseS5 AdresseLängeKoppelbereich
1Eingang00128P
2Eingang128128124P
1Ausgang00128P
2Ausgang128128124P
KRKomm-reg5122524P

Ich in der HW Konfig jedoch nur einen Teilbereich einlese (sprich weiterhin 0-16 und 24-156) oder gibt es dann eine Fehlermeldung, dass nicht der komplette Interbus bereich eingelesen wurde?


Hinweis zu den Anhängen:

Hier ist bereits ein Teil der Interbus module von der ersten Steuerung umgerüstet, daher existieren bereits ein paar ET200SP module.
 