DP/DP Koppler Überträgt nur 64 Bytes

TAR902

Level-2
Beiträge
13
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.
Ich habe ein Problem.
Haben einen DP/DP Koppler 6ES7 158-0AD01-0XA0 im einsatz. Leider übertägt er nur 64 Bytes Bbzw. Werden nur 64 Byts empfangen.

Anlagenbeschreibung:

1 Profibusnetz
ET200s CPU IM151-8 PN/DP CPU
Busrate 1,5Mbit/s
32 Bytes Eingang
32 Bytes Ausgang
32 Bytes Ausgang
32 Bytes Ausgang
32 Bytes Ausgang
16 Bytes Ausgang
32 Bytes Ausgang
32 Bytes Ausgang
(alle nicht konsistent)
Lesen / schreiben SFC81 Aufruf im OP35 mit 50ms

2 Profibusnetz
CPU 315-2PN/DP 6ES7 315-2EH14-0AB0
Busrate 187,5 kbit/s
32 Bytes Ausgang
32 Bytes Eingang
32 Bytes Eingang
32 Bytes Eingang
32 Bytes Eingang
16 Bytes Eingang
32 Bytes Eingang
32 Bytes Eingang
(alle nicht konsistent)
Lesen / schreiben SFC81 Aufruf im OP1


Die 32 Bytes Lesen / schreiben funktioniert
Von den 208 Bytes schreiben / lesen kommen bei der CPU 315 nur die ersten 64 Bytes an.
Wenn ich die Ausgänge bei der ET200s direkt anschaue sehe ich dass sie Werte haben aber bei der CPU 315 kommen die Eingänge nicht.

Könnte das an der niedrigen Busrate vom 2 Netz liegen?

Danke im Voraus
 
Wenn du SFC81 UBLKMOV verwendest dann versucht du vermutlich die Kopplerdaten vom Prozessabbild (Ex.x, Ax.x) zu lesen. Das Prozessabbild der Ein-/Ausgänge ist bei einer 315 per Default aber nur auf 128 Byte eingestellt, heißt nur die Adressen E0.0 bis E127.7 werden vom Peripheriebereich übertragen. Kann es sein dass die Module welche nicht gehen eine E/A-Adresse größer-gleich 128 haben?

Wenn ja, dann kannst du zuerst prüfen ob die Daten im Peripheriebereich auftauchen (Variablentabelle beobachten auf z.B. PEW128), wenn das geht dann braucht du nur die Größe des Prozessabbildes in der CPU entsprechend nach oben schrauben.
CPU315_Peripheriegroeße.jpg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Danke für die Antwort

Manchmal liegt die Lösung so nahe. Der Kunde hatte bei sich noch default Adresse drin also 256.
Die Anlage wurde von S5 auf S7 umgebaut. Er hat sich noch gewundert warum er nicht alle Daten von der Anlage bekommt.

Gruß Tobi
 