ET 200SP Profibus vs. Profinet

OskarArmbruster

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich versuche ein Digitales Ausgangsmodul DQ 8x 24V DC/0,5A (6ES7132-6BF01-0AA0) in einer Base-Unit BU15-P16+A0+2D (6ES7193-6BP00-0DA0) an einem ET 200SP IM 155-6DP HF (6ES7155-6BA00-0CN0) zu betrieben. Dieses ist mit einer CP 5613 A3 (6GK1561-3AA02), welche als DP-Master fungiert, verbunden. Wenn ich das ET 200 mit Strom versorge beginnen die LEDs RN (am ET 200) und DIAG (am DQ) zu blinken. Sobald ich eine Verbindung mit dem ET 200 aufbaue leuchtet RN, DIAG blinkt aber weiter. Die Ausgänge lassen sich auch nicht schalten.

Ich habe als Gegentest denselben Aufbau mit einem ET 200SP IM 155-6PN ST (6ES7155-6AU00-0BN0) an einer CP 1616 (6GK1161-6AA02) zusammengestellt. Hier begannen nach Aufbau der Verbindung RN und DIAG zu leuchten und die Ausgänge konnten geschalten werden.

Muss ich bei der Projektierung im Profibus-Fall etwas Spezielles beachten, was bei Profinet nicht nötig ist?

Danke und beste Grüße
Oskar
 
Ah, ich hatte nur diese Zeile bemerkt: "Sobald ich eine Verbindung mit dem ET 200 aufbaue leuchtet RN, DIAG blinkt aber weiter".

Diagnosepuffer von CPU meinst du ?
Ich meine Diagnose von den betroffene Modul.
Wenn es ein Roten Viereck gibts auf der Modul in TIA online-Sicht, dann gibt es auch ein Diagnose für den Modul.

Oder ist das kein Siemens DP master ?
 
Hi!

Ich habe mich mit einer zweiten CP 5613 in einem zweiten Rechne (als PG) dazugehängt und alles mitverfolgt. Die andere CP 5613 ist ja DP-Master und zeigt keine Probleme ("Baugruppe vorhanden." und "OK") an. Selbes gilt für das ET 200. Ich kann mich mit dem DP-Master auch zum ET 200SP verbinden (dann geht RN am ET 200SP von blinkend auf leuchtend) und ich kann Daten austauschen (ich bekomme das auf Ausgangs-Byte 0 geschriebene auch auf Eingangs-Byte 0 zurück). Allerdings bleibt das DQ unverändert bei (grün) blinkendem DIAG. Wenn ich ein anderes als das projektierte DQ (zb das DQ 4x 24VDC/2A ST, 6ES7132-6BD20-0BA0) stecke, dann beginnt nach Verbindungsaufbau am ET 200SP auch ER zu blinken. Das ET 200SP kommuniziert offensichtlich mit dem DQ aber es geht schlussendlich nicht online. Wie gesagt, bei einer ansonsten identischen Konfiguration mit einem Profinet ET 200SP funktioniert alles.

Der DP-Master ist von Siemens, nämlich die CP 5613 A3.

Danke
Oskar
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast du mein vorigen Vorschlag probiert ?

Geh online, in Device View für den ET200SP Rack, siehst du ein Bild mit ein kleinen Zustands-Melde-Ikon pro Modul.
Wenn dies ist Rot (wie in Bild unten) dann entweder heist es "needs maintenance" oder "not reachable". In jeden Fall, auf den Modul klicken und du bekommst Diagnose nur für diesen Modul.
ET200SP_module_diagnostics.png
 