Regelwert als Sollwertvorgabe (Drehzahl) Bus

S_Liner

Level-2
Beiträge
365
Reaktionspunkte
10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen, ich soll bei uns auf Arbeit eine Alnlage umbauen. Das aktuelle SPS- Programm ist vom Maschinenhersteller bereits vorhanden. Es müssten nun lediglich ein paar Dinge geändert werden.

Mittels PT100 wird die Wassertemperatur gemessen. Im Programm wurde bereits vom Maschinenhersteller ein PID- Regler programmiert. Original ist es so, das nun über das PAW304 ein Analogsignal an den Umrichter (0-10V) gesendet wird, der dann die Drehzahl des Ventilators steuert.

Nun gibt es aber neue Motoren, Umrichter, etc.. Da ich an den neuen Umrichter aber keine Karte habe um das Analogsignal an den neuen Umrichter zu senden, ist meine Frage ob ich dieses Analogsignal mittels Steuerwort an den Umrichter senden kann ud somit die Drehzahlvorgabe machen kann.

Mfg
 
Steuerwort e wird es wohl mehr geben:
a) das "Steuerwort" mit Reglerfreigabe, Vorwärts, Rückwärts, oder auch nur Start
b) die Drehzahl
c) vielleicht noch Beschl , Bremsrampe

Als Rückgabe könnten dann
a) Controllwort mit Ready, Störung ...
b) IstDrehzahl
c) IstStom

Welche Verbindung: Profibus, Profinet, CanBus, ...

Ach ja : dein "Analogsignal" in die passende Drehzahl (oder Hz) für b) umrechnen.
 
Hallo, kann mir da noch jemand was zu sagen, wie ich den analogen ausgabewert in die richtige Solldrehzahl umrechnen kann?
 
Dazu müsstest Du uns erhellen, in welcher Form die "richtige" SollDrehzahl in Deiner SPS (digital, nicht analog) vorliegt und in welcher Form die "richtige" Drehzahl via PA2 an den FU übergeben werden muss.
 
Das AnalogSignal ist gestorben, aber woher wurde im SPS-Programm die SollDrehzahl genommen, bevor sie zur Ausgabe als AnalogSignal "aufbereitet" wurde?
Gibt's da z.B. eine INT-Variable, wo z.B. 1500 drin steht, wenn die SollDrehzahl 1.500/min beträgt?
Wäre das denn evtl. schon die Form, in der Du die Drehzahl an den FU übergeben musst? Wenn ja, warum umrechnen?
Wenn nein, gibt es einen Hersteller, eine TypenBezeichnung, eine Doku zum FU? Was kannst Du uns darüber verraten, wie die SollDrehzahl in Deiner SPS vorliegt?
 
Mmh, so richtig kann ich diese Frage nicht beantworten. Ich finde keine Zahl oder sonstiges als Vorgabe. Der FU hat auch keine BUS- Anbindung. Das bekommt jetzt nur der NNW15.JPGOB35.JPGeue. Ich habe mal ein Bild vom Reglerbausteinaufruf.
Der DB30 wird im OB35 durch den SFB41 beschrieben.. Auchn von dem Füge ich mal ein Bild ein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So ich habe jetzt hier mal den FB, mit dem Sie die Werte aus dem SFB41 auswerten und das Analogsignal erstellen. Diesen rufen sie dann im OB1 auf.

Vielleicht kann mir ja doch jemand noch sagen, wie ich den Wert vom PID- Regler so umwandeln oder umrechnen kann, dass ich ihn dann als Solldrehzahlvorgabe (in %) an den FU senden kann.

Wäre für Hilfe sehr dankbar.

GrußAnhang anzeigen FB31.pdf
 

Anhänge

  • OB1-NW16.pdf
    125,4 KB · Aufrufe: 12
Mmh, also da sehe ich nur das er das dbw76 lädt und in den analogwert schreibt. Ich sehe da keine umwandlungen oder sonstiges... Wio kommt denn das Wort her? Ich versteh das nicht...
 