    Hallo,
    wie kann ich einfach ein Profibusanschluss (slave) von einem Frequenzumrichter prüfen.
    Ich will keine Steueraufgaben übertragen einfach nur den Teilnehmer sehen können ob die Buskarte in Ordnung ist.

    DANKE!!!!
    Reply With Quote Reply With Quote Profibus von einem Frequenzumrichter prüfen  

  2. #2
    Join Date
    06.01.2005
    Location
    im schönen Lipperland
    Posts
    4,740
    Danke
    574
    Erhielt 1,219 Danke für 791 Beiträge

    Default

    CPU und FU mit Profibus verbinden. Profibus-Adresse vergeben und nach Erreichbare Teilnehmer suchen
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  3. #3
    Bkos is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    12.02.2015
    Posts
    19
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hallo,
    Danke für die Antwort!
    Ich suche aber nach einer einfachen Möglichkeit ohne eine CPU sprich programmieren zu müssen.
    Es gibt PC Karten mit Profibusanschluss,habe keinerlei Erfahrungen,sind diese einfach zu handhaben ohne Programmiererfahrung?
    Wie gesagt ich will nur den Teilnehmer sehen können!

  4. #4
    Join Date
    22.06.2009
    Location
    Sassnitz
    Posts
    13,442
    Danke
    1,086
    Erhielt 3,960 Danke für 3,199 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Computer mit Step7 oder TIA: Erreichbare Teilnehmer aufrufen
    oder PG/PC-Schnittstelle einstellen > Diagnose > Teilnehmerliste lesen

    Wenn Du das öfter für den selben FU-Typ brauchst:
    Eine CPU mit Profibus-Schnittstelle als Testgerät verwenden:
    - in HW Konfig einen Profibus-Slave dieses FU-Typs projektieren
    - am FU die projektierte Profibus-Adresse einstellen
    - CPU per Profibuskabel mit dem FU verbinden
    - wenn an der CPU die rote BF-LED ausgeht dann funktioniert die Schnittstelle des FU (evtl. hat der FU auch LEDs für den Profibus-Status?)

    (für so ein Testgerät kann man auch eine teilweise defekte CPU verwenden, z.B. Rückwandbus kaputt oder eine Schnittstelle kaputt, hauptsache eine DP-Schnittstelle funktioniert noch)

    Wir haben bei uns viele Tag-Reader für Profibus (2 Typen), für die ist die IT-Abteilung verantwortlich. Für die IT-Kollegen habe ich eine alte ausgemusterte 318-2DP mit 230V/24V-Netzteil als Testgerät konfiguriert (und bisschen was programmiert) - die Kollegen können nun nur anhand der BF1-, BF2- und SF-LED der CPU sehen ob die Profibus-Schnittstelle funktioniert (und Tags liest und korrekt Daten überträgt).

    Irgendeine PC-Profibus-Karte für den Test programmieren stelle ich mir komplizierter (und teurer) vor, als einfach fix eine vorhandene S7-CPU zu programmieren. Ein Testgerät oder Testsoftware kaufen stelle ich mir noch teurer vor. Fertige (kostenlose) Software kenne ich nicht.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

Similar Threads

  1. Replies: 0
    Last Post: 17.05.2018, 11:21
  2. Step 7 Bereich mit einem Pointer prüfen und auswerten
    By tech_it in forum Simatic
    Replies: 4
    Last Post: 11.01.2017, 20:52
  3. Ladegeräte, etc. in einem Metallschrank - wie ist das zu sehen, prüfen, etc.
    By Nachbar in forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Replies: 2
    Last Post: 21.01.2016, 12:40
  4. Replies: 1
    Last Post: 12.11.2015, 08:46
  5. Wer kann Profibus prüfen (Dienstleistung)
    By msfdgn in forum Feldbusse
    Replies: 6
    Last Post: 27.10.2013, 18:50

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •