Guten Morgen,

entschuldigung, dass ich mich gestern Abend nicht mehr gemeldet habe.
Es ist dann doch sehr spät geworden.

Ich habe jetzt noch mal alle Stecker auseinander gebaut und Aderendhülsen gesetzt.
IMG_0622.jpg

Ich habe dann alles durchgeprüft und hatte überall Duchgang.
Abschlusswiederstand 220 Ohm.
Also Alles OK. Hab dann wieder alles Angeschlossen und getestet.
Siehe da, diesmal wurde der 2. Teilnehmer nicht erkannt, obwohl der Stecker OK war.
Ich habe jetzt den Stecker getauscht und jetzt werden alle Teilnehmer erkannt.
Auch die Anschlusskonfiguration wie vorgeschrieben stimmt jetzt.
Ach habe mir den defekten genau angesehen.
Äußerlich ist nichts zu erkennen, Durchgang und Wiederstände stimmen.

IMG_0623.jpg


Na egal, ich tue ihn weg.

Viel Dank für eure Hilfe, eure Tipps waren echt super. :s1:


Gruß

Andre
 
Hallo Andrex,

das Ass war leider nicht ganz was ich Wollte ich habe gemeint das du den anstecket vom letzten Tn wo wenn du den Wiederstand einlegst es zu Problemen kommt.


Gruß Tia
 