EtherCAT FSoE Verständnisfrage

Fliewatüüt

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi, bin neu hier und hoffe, dass ich hiermit Nix falsch mache :) Ich muss einem Problem auf die Schliche kommen. Leider habe ich nur wenige Infos über FSoE. Die Gerätelandschaft sieht etwa so aus: 1 PC mit einer KPA lib als EtherCAT Master, 1 Security Appliance von Bihl & Wiedemann, und 2 LTI Servos. Das BuW Gerät scheint einen Fehler in der FSoE Kommunikation festzustellen. Jedenfalls geht der Kommandocode, der vom BuW Gerät gesendet wird, von 0x36 (keine Ahnung, was der bedeutet, aber das scheint der Normalzustand zu sein) auf 0x2A (scheint das Reset-Kommando zu sein). Danach wechselt dieser in recht schneller Folge zwischen 0x2A und 0x4E (keine Ahnung, was dieser Kommandocode bedeutet). Gegen Ende dieser Wechselfolge geht der Code vom Servo auf 0, danach ganz kurz auf 0x2A. Dann gehen beide Kommandocodes gemeinam erst auf 0x64, dann auf 0x4E, dann auf 0. Das BuW Gerät geht gleich danach wieder auf 0x36 (Normalzustand). Der Servo braucht dazu etwas länger. Was genau bedeutet das? Was geht hier vor sich? Ich vermute, dass der LTI Servo hier einen Kaltstart durchführt (Kommandocode ist eine Zeit lang 0). Was mich dabei irritiert, ist, dass der Code von beiden Geräten gegen Ende dieses Vorgangs kurzzeitig auf 0 geht. Also scheint 0 ein valider Wert für den Kommandocode zu sein. Was bedeuten die Kommandocodes 0x4E, 0x64 und 0x36?
 
Na dann will ich a bisserl Licht bringen.
FSoE-Telegramme tragen im ersten Byte einen Zustand = Zustandsmaschine die durchlaufen wird mit dem geplanten Endstatus "0x08" bzw "0x36"
Im "Normalbetrieb" wird wie du vermutest die 0x08 oder 0x036 angezeigt (je nach Richtung)
Hier mal die Definition der Werte:
0x36 ProcessData
0x2A Reset
0x4E Session
0x64 Connection
0x52 Parameter
0x08 FailSafeData
0x78 Connection shutted down

Von der Idee: Reset ist eindeutig, dann muss eine Verbindung aufgebaut werden und die Safty-Konfig-Parameter werden übertragen im Telegramm übertragen.


Den Wert 0x00 gibt es per se nicht in der Definition.
Ich würde mal schauen ob auf den Geräten selber noch Diagnosen entlocken kannst. Meist haben diese intern noch irgendwo zusaetzliche Infos abgelegt da im FSoE-Kommando diesbezüglich nicht viele Informationen verfügbar sind.

Guga
 
Zurück