Netlink Pro Kein Profibus unter TIA15

volker

Supermoderator
Teammitglied
Beiträge
5.805
Reaktionspunkte
1.027
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich habe hier einen Netlink Pro (Ethernet)
Unter TIA habe ich unter erreichbare Teilnehmer nur MPI zur Auswahl.

Unter S7 V5.5 habe ich MPI und Profibus.

Weiss da jemand was?
 
Also ich habe erst ein paar Panel per Leonovo => Ethernet => IBH Softec Lan Adapter => Profibus geladen.
Über Profibus, hat alles wunderbar funktioniert. Aber das war TIA V14 SP1. Deiner ist ja von Deltalogic,
hast du die aktuellen Treiber installiert ( und evtl. auch mal ein FW-Update vom Lan Adapter gemacht )?

https://www.deltalogic.de/produkte/s7-adapter/accon-netlink-pro-compact
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Treiber aktualisiert.
Das war es nicht.

Habs herausgefunden. Ist etwas tricky.

In TIA auf "erweitert online Verbinden" klicken. Profibus und Netlink wählen. Abbrechen. Nun erscheint unter Online Zugänge der Netlink für Profibus.
In TIA auf "erweitert online Verbinden" klicken. MPI und Netlink wählen. Abbrechen. Nun erscheint unter Online Zugänge der Netlink für MPI.
Es ist also immer nur einer zu sehen nicht wie bei Classic alle.
 
Zurück