Hallo für jemanden der gerade Langeweile hat:


Sitze gerade noch an einer Anlage zur Fehlersuche:

Step 5 mit CPU945 liest mittels FB192 aus IM308-C Daten in mehrere Datenworte. Ein Teil dieser Bits werden zu einer Fehlermeldungen zusammengeführt und als Busfehler deklariert.
Dies führt zum Stop der Anlage. Kann aber auf IM308-C nicht zugreifen und nicht mit Com Profibus V5 die Buskonfiguration auslesen wegen fehlender GSD-Datei "FR4711AX.200".
Hat jemand soviel Kenntnisse des FB192 und IM308-C bzw. wie ich von den beschriebenen Datenworten zu dem vermutlichen Busfehler komme.

FAlls jemand was weis freue ich mich sehr

Suzi
 
Hallo SUZI,
Wir sind eine Firma die sich im Schwerpunkt mit der Fehlersuche in Feldbussen und Netzwerken beschäftigen. Da die SPS Steuerungen in der Regel bei der Busdiagnose nicht weiter helfen können, kommen wir von der anderen Seite. Wir schauen mit entsprechenden Werkzeugen auf den Bus. Dort sehen wir alles, was wir für eine entsprechende Diagnose benötigen.
Wir können Sie unterstützen mit der Leihe von Messgeräten, mit Schulungen, mit einer Dienstleistungen.
Ich gehe mal davon aus dass die Meldung GSD Datei fehlt tatsächlich richtig ist. Sind neue Baugruppen installiert worden. Könnte ein Bit umgekippt sein? Wurde das Projekt nochmals neu geladen (mit richtiger GSD Datei) Wurde ein Baugruppe gewechselt mit neuer GSD Datei? S5 mag keine Diagnose in der GSD Datei.
Hans-Ludwig Göhringer
https://i-v-g.de/
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die GSD-Datei müsste zu einem Fraba Geber gehören.
Vielleicht mal dort anfragen, ob sie noch erhältlich ist.

Aber selbst wenn du mit Com-Profibus Online kommst, hilft es dir beim Fehlersuchen nicht viel weiter.
Ein Profibus-Tester ist hier das bessere Tool.
Um allerdings die Ergebisse deuten zu können, braucht man Hintergrundwissen zu Profibus.
Was im Fehlerfall auch helfen kann, ist auch einfach "Step7 - Erreichbare Teilnehmer" bzw. die Diagnose in den Step7-Anschlußeinstellungen.
Dazu brauchst du keine GSD-Datei und auch kein Projekt. Du siehst damit zumindest welche Teilnhmer auf dem Bus vorhanden sind.

Bei Altanlagen sind erfahrungsgemäß 99% der Fehler in den Anschlüssen und Steckern zu finden.
Wenn wir sporatische Probleme an einer Anlage haben, dann werden eben als erstes alle Stecker aufgemacht und kontrolliert.

Gruß
Blockmove
 
Hallo Hans-Jürgen, hallo Bockmove,

zunächst Danke für Eure Antworten.
Kurze Vorgeschichte: lt. Kunde war S5-Programm weg und wurde durch Hersteller per Fernwartung wieder übertragen. In der IM308-C Master ist das Programm auf einem Flashprom vorhanden. Es wurde danach nicht mehr produziert. Gestern wurde ich hinzugerufen weil Temperatur zwischen 0 und Max. schwankte und zwischendurch richtige Temperatur anzeigte. Als Auslöser konnte ich die ET200M IM153-1 durch die aufleuchtende BF-LED daran und Tauschen (allerdings gegen
IM153-2
) ausmachen. Lt. der Busdiagnose der
Step7-Anschlußeinstellungen sind alle Teilnehmer gemäß Schaltplan vorhanden. Leider konnte ich die Buskonfiguration aus beschriebenem Grund nicht mittels Profibus wie beschrieben auslesen, bzw. vom Flashprom einlesen. Auf der Herstellerseite die GSD-Datei nicht gefunden. Morgen mal klären. Alle Teilnehmer ET200M soweit als möglich beobachtet, jedoch nirgendwo eine BLinkende BF-LED entdeckt. Leider fehlt mir eine Beschreibung des FB192 der S5 der den Busfehler meldet. DIe LED der IM308C blinkt sporadisch nur ganz kurz.

Gruß
SUZI
 
SUZI schrieb:
DIe LED der IM308C blinkt sporadisch nur ganz kurz

Kontrollier die Verkablung und die Stecker.
Wenn du da nix findest, dann mal mit nem Bustester ran.
Auf der Softwareseite würde ich da voresrt nicht suchen.
Fallsu du keine Erfahrung mit Profibus hast, dann eben nen Dienstleister (wie z.B. Hans Ludwig) kommen lassen.
Ist gut angelegtes Geld. Da kann man richtig viel dabei lernen :p
Mehr als auf jedem Profibus-Kurs.

Gruß
Blockmove
 
Hallo Blockmove,

wer will software ändern? Es geht lediglich darum die von der Software mitgeteilte Meldung eventuell genauer erfassen zu können. Es liegt ja lediglich ein AGABzug vor....

Danke
SUZI
 