Hallo,

ich habe eine CPU 313C und einen CP 343-1 Lean als SPS Hardware.
An diese Hardware möchte ich einen Danfoss FU VLT mit MCA120 Profinet koppeln.
In der Hardware Konfig kann ich aber dien FU nicht mit dem CP verbinden.

Kann ich den Lean CP mit dem FU verbinden?
 
Hallo Christoph,

wenn ich den CP einfüge, müsste doch, wie beim Profibus auch, ein Anschluss erscheinen,
an dem ich die Profinet Teilnehmer anhängen kann? Oder stelle ich mich zu dumm?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

die PN Schnittstelle mit einem Netz verbinden, dann rechte maustast auf die Schnittstelle "IO-System" einfügen.
Dann kannst teilnehmer dran hängen.

Kann aber auch sein das die CPU zu alt ist, welche ist es genau (Bestellnummer und FW Version?)

Gruß
Christoph
 
Hallo Christoph,

die rechte Maustaste hatte ich nicht mehr in Erinnerung.
Ich habe einen CP 343-1 eingefügt und mit der rechten Maustaste das "IO-System" eingefügt,
und schon kann man den FU ins Netz integrieren.
Danke für Deine prompte Beantwortung und Hilfe.
 