Profinet und Ethernet

Gerri3d

Level-1
Beiträge
127
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ich habe ein paar Fragen zu Profinet:

- Gibt es verschiedene Profinet-Typen (Real Time, etc)
- Kann man Profinet und Ethernet über dasselbe Lan Kabel betreiben? (Ich denke mit Profinet switch geht das)
Gibt es eine gute Doku die das Thema behandelt?

lg
GDd
 
ProfiNet läuft auf der Physik von EtherNet.
Du kannst also Office-Netz (ich denke, das meinst du hier) und die dezentrale Perepherie über das gleiche LAN-Kabel laufen lassen - etwas Anderes ist es ob du es auch machen solltest ...

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
iDr sind Anlagenbus und Terminalbus getrennt. Ich habe nun herausgelesen dass Profinet und LAN bei verwendung eines Profinet Switches die Profinet Telegramme, also die Maschinendaten priorisiert.

zB kommunikation zum Peripherie über Profinet und weiters Kommunikation zu einem Panel über LAN
 
Hallo Gerri3d,

derzeit kann man von 2 PROFINET Typen sprechen: RT (Real Time) und IRT (Isochronous Real Time).

[FONT=&quot]PROFINET ist ein ETHERNET Protokoll und Sie können die Busprotokolle über ein und dasselbe Netzwerkkabel laufen lassen. Wollen Sie Ihre Anlage erweitern und ein neues Netzwerk planen? Hier gibt es einiges zu beachten. Z.B. bezüglich der Netzlast: das Datenaufkommen erhöht sich in unregelmäßigen Abständen stark durch große TCP/IP Datenpakete z.B. von einer Kamera. Hier ist u.a. ein managed Switch empfehlenswert. Er priorisiert den Ethernet-/PROFINET Verkehr, damit es nicht zu Jitter und im schlechtesten Fall zum Produktionsstillstand kommt.

Zu dem Thema gibt es 2 sehr gute Erklärvideos: www.indu-sol.com/profinet-film und www.indu-sol.com/switch-film
Auch diese Broschüre erklärt wichtige Zusammenhänge in Sachen PROFINET: https://www.yumpu.com/de/document/fullscreen/54836829/profinet-prospekt-indu-sol-gmbh

Scheuen Sie sich nicht uns einfach anzurufen bei weiteren Fragen.

MfG
Jürgen Kögler
[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

@Indu-Sol
Das ist leider nicht ganz korrekt.
Was du unterscheidest in deiner Aussage sind die 2 Klassen bei PROFINET IO!
Es gibt aber neben PROFINET IO auch noch PROFINET CBA, das wäre dann die 2 Typen
;)

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist eigentlich auch egal - das muß man nicht zwangsläugig verstehen - bloß dies :
Man kann unterschiedliche Protokolle über das Ethernetkabel schicken. Es ist allerdings nicht zu empfehlen, das es immer wieder zu Problemen führt.
Man beachte das fettgeschriebene NICHT - das deckt sich 1:1 mit meiner Erfahrung ...

Gruß
Larry
 
@Gerri3d
Im Grunde gehen die ganzen Kommentare hier sehr in die Tiefe. Wir können Ihnen nur genauere Empfehlungen geben, wenn wir wissen, was genau Sie planen. Rufen Sie uns gern unverbindlich an. Hier auch nochmal der Tipp die oben genannten Videos und die Broschüre anzuschauen.

@ChristophD
Was du unterscheidest in deiner Aussage sind die 2 Klassen bei PROFINET IO!
Es gibt aber neben PROFINET IO auch noch PROFINET CBA, das wäre dann die 2 Typen
:wink:

Du hast grundlegend recht, jedoch wird PROFINET CBA inzwischen nirgendwo mehr genutzt und unterstützt.

@Larry Laffer und Hans-Ludwig:
Man kann unterschiedliche Protokolle über das Ethernetkabel schicken. Es ist allerdings nicht zu empfehlen, das es immer wieder zu Problemen führt.
In gewissem Maße kann und sollte man nicht verhindern, dass PROFINET und andere Protokolle über das gleiche Kabel geleitet werden. Dies dient z.B. der Erfassung von weiteren Informationen via OPC, SNMP usw. oder zur Visualisierung des Maschinen/Anlagen Zustandes (siehe Abb.). Hier ist eine sinnvolle Netzwerkstruktur inkl. leistungsfähiger Switche eine Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Betrieb.

TCP-IP.jpg

@Eleu

Jedenfalls muss man wohl bei Cisco Switchen das VoIP einschalten, sonst werden Profinet IO Pakete nicht weitergeleitet.
VoIP muss nicht aktiviert werden. PROFINET nutzt die Priorisierung nach 802.1Q VLAN-Tag und kann bei bestimmten Switchen unter den Punkt Quality of Service kurz QoS konfiguriert werden. Im Falle von PROFINET RT Frames wird die Priorität 6 von insgesamt 7 genutzt. Wird dies nicht von den Switchen unterstützt, werden die Pakete dennoch weitergeleitet, jedoch nicht priorisiert.
 
VoIP muss nicht aktiviert werden. PROFINET nutzt die Priorisierung nach 802.1Q VLAN-Tag und kann bei bestimmten Switchen unter den Punkt Quality of Service kurz QoS konfiguriert werden. Im Falle von PROFINET RT Frames wird die Priorität 6 von insgesamt 7 genutzt. Wird dies nicht von den Switchen unterstützt, werden die Pakete dennoch weitergeleitet, jedoch nicht priorisiert.

Hallo,
da musst du mal hier ganz schwer gucken:

https://support.industry.siemens.co...-mit-cisco-switches/15897/?page=0&pageSize=10
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In gewissem Maße kann und sollte man nicht verhindern, dass PROFINET und andere Protokolle über das gleiche Kabel geleitet werden. Dies dient z.B. der Erfassung von weiteren Informationen via OPC, SNMP usw. oder zur Visualisierung des Maschinen/Anlagen Zustandes (siehe Abb.). Hier ist eine sinnvolle Netzwerkstruktur inkl. leistungsfähiger Switche eine Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Betrieb.

Sorry ... sehe ich (wegen der einen oder anderen gemachten Erfahrung) komplett anders.
Aus meiner Sicht (und da bin ich scheint es auch nicht so ganz alleine) sollte man unter allen Umständen für eine vernünftige Topologie sorgen und genau dies verhindern ...

Gruß
Larry
 
Zurück
Oben