Hallo zusammen
Bin gerade an einer Sortieranlage und komme mit der Profibus Fehlersuche nicht mehr weiter.
DP Teilnehmer
- 1x S7-400
- 13 x SEW FU's
- 2 x Datalogic Scanner
- 2 x DP/Asi Link
- 1 x ET200
- 1 x Repeater
Es sind mehrere Signalpegel zu tief, 0.77V Idlespannung, Telegrammwiederholungen und schlechte Signale.
Habe um den Fehler einzugrenzen bei den ersten 3 Teilnehmer das Profibuskabel mit neuen Profibussteckern fliegend neu verlegt und an beiden Enden den Abschluss auf ON gestellt.
Trotzdem beträgt die Idlespannung immer noch 0.77V.
Gibt es noch andere Faktoren warum die Idlespannung zu niedrig ist?
Wäre froh um einige Tipps.
Danke.
Gruss Reini