-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
an einer neuen Anlage, sollen die Antriebe im Feld, mit SEW Motoren ausgestattet werden.
Da es wohl jede Menge werden, ist die Option die FU`s hierfür im Schaltschrank einzusetzen gestorben, da dann der Schaltschrank viel zu groß wird.
Die SEW Motoren gibt es alternativ auch mit aufgesatteltem FU. (Movimot).
Nun kann man bei den Movimot - FU`s wohl nicht so ohne weiteres, ein Profinetkabel und 400V Leistung anschließen, sondern man benötigt,
dafür dann einen speziellen Feldverteiler.:neutral:
Es gibt wohl auch die Möglichkeit, von SEW für den Movimot FU direkt eine Profinet - Anschluss - Box zu bekommen, mit M12 Stecker, die aber den Nachteil hat,
das es dann nicht mehr spritzwassergeschützt ist. Die Feldverteiler von SEW, sind spritzwassergeschützt und haben digitale Eingänge und Ausgänge on board,
so dass man auch alle Sensoren und Aktoren, im Feld, darüber aufzusammeln kann.
Das sind dann aber auch Anschlüsse für M12 Stecker, die man wieder durch ein Abdeckung schützen müsste.
Die Alternative wäre, die Sensoren und Aktoren im Feld mit ET200SP aufzusammeln und die Feldverteiler, nur für die Movimot einzusetzen?
Im Moment denken wir, die Lösung mit Movimot und den SEW Profinet Feldverteiler an, aber wie sammeln wir nun die Sensoren und Aktoren im Feld auf?
Nur über die Feldverteiler, oder mit zusätzlichen ET200SP?
Irgendwie alles unbefriedigend und vielleicht habt ihr noch Anregungen, oder Ideen?
Gruß
Eleu
an einer neuen Anlage, sollen die Antriebe im Feld, mit SEW Motoren ausgestattet werden.
Da es wohl jede Menge werden, ist die Option die FU`s hierfür im Schaltschrank einzusetzen gestorben, da dann der Schaltschrank viel zu groß wird.
Die SEW Motoren gibt es alternativ auch mit aufgesatteltem FU. (Movimot).
Nun kann man bei den Movimot - FU`s wohl nicht so ohne weiteres, ein Profinetkabel und 400V Leistung anschließen, sondern man benötigt,
dafür dann einen speziellen Feldverteiler.:neutral:
Es gibt wohl auch die Möglichkeit, von SEW für den Movimot FU direkt eine Profinet - Anschluss - Box zu bekommen, mit M12 Stecker, die aber den Nachteil hat,
das es dann nicht mehr spritzwassergeschützt ist. Die Feldverteiler von SEW, sind spritzwassergeschützt und haben digitale Eingänge und Ausgänge on board,
so dass man auch alle Sensoren und Aktoren, im Feld, darüber aufzusammeln kann.
Das sind dann aber auch Anschlüsse für M12 Stecker, die man wieder durch ein Abdeckung schützen müsste.
Die Alternative wäre, die Sensoren und Aktoren im Feld mit ET200SP aufzusammeln und die Feldverteiler, nur für die Movimot einzusetzen?
Im Moment denken wir, die Lösung mit Movimot und den SEW Profinet Feldverteiler an, aber wie sammeln wir nun die Sensoren und Aktoren im Feld auf?
Nur über die Feldverteiler, oder mit zusätzlichen ET200SP?
Irgendwie alles unbefriedigend und vielleicht habt ihr noch Anregungen, oder Ideen?
Gruß
Eleu
Zuletzt bearbeitet: