    Hallo.
    Ich möchte gerne einen PC mit Profibuskarte (CP5611) mit einer ET200M mit einigen digitalen IO-Baugruppen verbinden.
    Welche Software bzw. API gibt es, mit der ich diese Anbindung in einem eigenen Programm realisieren kann?
    Zitieren Zitieren Profibus von PC an ET200  

  2. #2
    Registriert seit
    17.06.2003
    Beiträge
    1.275
    Danke
    482
    Erhielt 66 Danke für 58 Beiträge

    Standard

    Als Soft-SPS WINAC
    Zum Projektieren Step7

  3. #3
    Hirsch ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.09.2006
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Rudi,
    ich möchte die ET200 aus einem eigenen Programm ansprechen.
    Keine Soft-SPS und kein Step7 - leider.

  4. #4
    Registriert seit
    20.10.2003
    Ort
    Biberach
    Beiträge
    5.083
    Danke
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    CP5611 und dann DP ohne Siemens - wer plant den sowas?
    Oder bietet Softnet PB ein DP-Interface?

    Vielleicht mal bei Hilscher und/oder Softing fragen,
    ob sie eine API für ihre PROFIBUS-Master-Karten
    anbieten.

    Oder beschreiben Sie die Aufgabe genauer, vielleicht
    gibt es ja einen ganz anderen Lösungsansatz.

    Viele Grüße

    Gerhard Bäurle
    Geändert von Gerhard Bäurle (05.09.2006 um 15:23 Uhr)
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    _________________________________________________________________

    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.

  5. #5
    Hirsch ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.09.2006
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Das ist leicht zu beantworten.
    Es ist ein Windowsprogramm zu erstellen, das unter anderm auch mit einer bereits vorhandenen ET200 kommuniziert. Die CP5611 ist mir egal, das kann auch etwas anderes sein.

  6. #6
    Registriert seit
    02.02.2006
    Ort
    Hessen
    Beiträge
    429
    Danke
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    für runde 300 Euronen gibt's richtige CPU's. Damit kann man auf ausgereifte Kommunikation aufbauen und dem PC eine ET200 vorspielen, wenns denn sein muß.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Warum keine S7-312  

  7. #7
    Registriert seit
    20.10.2003
    Ort
    Biberach
    Beiträge
    5.083
    Danke
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Hirsch Beitrag anzeigen
    Das ist leicht zu beantworten.
    Es ist ein Windowsprogramm zu erstellen, das unter anderm auch mit einer bereits vorhandenen ET200 kommuniziert. Die CP5611 ist mir egal, das kann auch etwas anderes sein.
    OK, mit der ACCON-PB/MPI-Karte (baugleich
    mit Hilscher CIF) bekommen Sie eine DLL mit-
    geliefert, die Sie mit Ihrem Windows-Programm
    aufrufen. Wenn Sie nur eine ET haben, benötigen
    Sie nur die Karte, bei mehreren ETs kommt der
    Konfigurator Sycon dazu (einmalig).

    Mit den PROFIboards (Softing) geht es
    genauso, sind im Einzelpreis etwas teurer
    aber hier kostet der Konfigurator nichts.

    Randbemerkung: Die ET200 ist nicht multi-
    masterfähig, d. h. die PC-Karte muss der
    einzige Master im PROFIBUS-Netzwerk sein.

    Zitat Zitat von deltalogic Beitrag anzeigen
    CP5611 und dann DP ohne Siemens - wer plant den sowas?
    Oder bietet Softnet PB ein DP-Interface?
    Konnte ich zwischenzeitlich klären, die CP5611
    in Verbindung mit Softnet DP ist ebenso eine
    Möglichkeit.


    Viele Grüße

    Gerhard Bäurle
    Geändert von Gerhard Bäurle (05.09.2006 um 15:23 Uhr)
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    _________________________________________________________________

    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.

  8. #8
    Hirsch ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.09.2006
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Besten Dank an Alle und insbesondere an Sie Herr Bäurle.

Ähnliche Themen

  1. Et200 L Pew T Ew
    Von floppy im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 05.07.2011, 15:33
  2. F-CPU mit Et200 S-CPU-F
    Von thomasgull im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.07.2009, 10:48
  3. ET200 über Profibus ansteuern
    Von Insane im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 08.01.2009, 07:35
  4. S5 ET200(U?) an S7 317 Profibus DP
    Von wincc im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 18:13
  5. S5 Et200
    Von WaZi im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.08.2006, 13:24

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •