Profibus von PC an ET200

Hirsch

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.
Ich möchte gerne einen PC mit Profibuskarte (CP5611) mit einer ET200M mit einigen digitalen IO-Baugruppen verbinden.
Welche Software bzw. API gibt es, mit der ich diese Anbindung in einem eigenen Programm realisieren kann?
 
Hallo,

CP5611 und dann DP ohne Siemens - wer plant den sowas? :ROFLMAO:
Oder bietet Softnet PB ein DP-Interface?

Vielleicht mal bei Hilscher und/oder Softing fragen,
ob sie eine API für ihre PROFIBUS-Master-Karten
anbieten.

Oder beschreiben Sie die Aufgabe genauer, vielleicht
gibt es ja einen ganz anderen Lösungsansatz.

Viele Grüße

Gerhard Bäurle
 
Zuletzt bearbeitet:
Das ist leicht zu beantworten.
Es ist ein Windowsprogramm zu erstellen, das unter anderm auch mit einer bereits vorhandenen ET200 kommuniziert. Die CP5611 ist mir egal, das kann auch etwas anderes sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Warum keine S7-312

Hallo,
für runde 300 Euronen gibt's richtige CPU's. Damit kann man auf ausgereifte Kommunikation aufbauen und dem PC eine ET200 vorspielen, wenns denn sein muß.
 
Das ist leicht zu beantworten.
Es ist ein Windowsprogramm zu erstellen, das unter anderm auch mit einer bereits vorhandenen ET200 kommuniziert. Die CP5611 ist mir egal, das kann auch etwas anderes sein.

OK, mit der ACCON-PB/MPI-Karte (baugleich
mit Hilscher CIF) bekommen Sie eine DLL mit-
geliefert, die Sie mit Ihrem Windows-Programm
aufrufen. Wenn Sie nur eine ET haben, benötigen
Sie nur die Karte, bei mehreren ETs kommt der
Konfigurator Sycon dazu (einmalig).

Mit den PROFIboards (Softing) geht es
genauso, sind im Einzelpreis etwas teurer
aber hier kostet der Konfigurator nichts.

Randbemerkung: Die ET200 ist nicht multi-
masterfähig, d. h. die PC-Karte muss der
einzige Master im PROFIBUS-Netzwerk sein.

CP5611 und dann DP ohne Siemens - wer plant den sowas? :ROFLMAO:
Oder bietet Softnet PB ein DP-Interface?

Konnte ich zwischenzeitlich klären, die CP5611
in Verbindung mit Softnet DP ist ebenso eine
Möglichkeit.


Viele Grüße

Gerhard Bäurle
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben