Komponentenauswahl für Feldbussystem mit S7 300

gebraucher

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sehr geehrte Forennutzer,
zu folgendem Hintergrund habe ich eine Frage bezüglich der Realisierung.

Folgende Komponente möchte ich beschaffen:
Kommunikationsprozessor CP 5611 A2

Folgende Komponente ist vorhanden:
Simatic S7-300 / 312-5AC02-0AB0
Profibus Kabel+Stecker

Folgendes soll realisiert werden:
Mittels Snap 7, Libnodave oä soll über den Profibus die S7 angesteurt werden. Ist dies mit der Beschaffung des Kommunikationsprozessor möglich, bedarf es weiterer Komponenten oder ist der oben genannte Kommunikationsprozessor für das Vorhaben falsch.
 
Zuletzt bearbeitet:
Danke für die Anmerkung, ist ja kompatibel, ich bitte die Frage zu beantworten. Ist eine Kommunikation mittels des Kommunikationsprozessors möglich?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich bitte die Frage zu beantworten. Ist eine Kommunikation mittels des Kommunikationsprozessors möglich?
Grundsätzlich geht das, z.B. wenn Du einen alten PC mit Windows XP hast.

Warum willst Du den uralten CP5611 A2 verwenden? Hast Du den für lau bekommen?
In welchen PC willst Du den reinstecken? Was für eine Windows Version ist da drauf? Hast Du da drauf auch Step7 installiert?
Warum schreibst Du im Thread-Titel "Feldbussystem mit S7-300"? An Deiner SPS 312 IFM (312-5AC02) ist nichts mit "Feldbus". Besser: CPU 313C-2DP oder 314C-2DP sollten günstig beschaffbar sein (z.B. in der Bucht) und hätten dann auch Profibus schon on Board. Was willst Du zukünftig mit den Komponenten machen? Wieviel darf alles kosten?

Ich empfehle: Nimm lieber einen Ethernet-MPI/Profibus-Adapter, damit bist Du relativ zukunftssicher und kannst ihn mit egal welchem PG/PC verwenden (auch normale Notebooks und sogar Tabletts und Smartphones). Den können sich mehrere PG "teilen" ohne umstecken, und sogar gleichzeitig.
z.B. solche Geräte
https://www.process-informatik.de/s7-lan.html/
https://www.ibhsoftec.com/IBH-Link-S7-PP
https://www.hilscher.com/de/produkte/produktgruppen/gateways/zur-direktmontage-stecker/nl-50-mpi/
https://www.deltalogic.de/produkte/s7-adapter/accon-netlink-pro-compact
...

Wenn es kostengünstiger sein soll, dann gibt es auch noch USB-MPI/Profibus-Adapter.
https://www.google.de/search?q=usb+mpi+adapter
https://www.google.de/search?q=usb+profibus+adapter

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo gebraucher! ;)

Also zu deiner Frage: nein ich würde mir keine Profibus Karte CP 5611 A2 kaufen.
Sondern zum Beispiel deine SPS um einen Ethernet CP erweitern (typisch wär zum Beispiel ein CP343-1 Lean ... die bekommst du auf Ebay 'relativ' günstig.. dann kannst du über Ethernet
und SNAp 7 auf deine SPS zugreifen.. Verwende eine ähnliche Konfiguration ( PLC: 313C-2DP mit Ethernet CP) und steuer damit einen Versuchsstand über Labview an ;)
-> Snap7 kann nicht über Profibus mit deiner SPS kommunizieren sondern benötigt Ethernet ;)

Die zweite Version wäre zum Beispiel wie wie PN/DP bereits oben sehr ausführlich beschrieben hat, so ein Ethernet/Profibus MPI Adapter und einen Zugriff über OPC, damit kannst du dir direkt zum Beispiel auf Bytes in einem Datenbaustein zugreifen..

Bei den Schnittstellenkarten kannst du aber oftmals auch direkt auf Hardware (zum Beispiel Antriebe )über OPC zugreifen ohne das du hierfür eine PLC benötigst..

Die Frage ist halt, was du genau realisieren möchtest ? :rolleyes:
wenn du mir genauer sagst was du machen willst, könnt ich dir vl ein wenig besser helfen ;) habe so ein Projekt erst vor kurzem realisiert und muss sagen mit
dem Ethernet CP und Snap7 hat das eigentlich recht gut geklappt.. :ROFLMAO:

Wie das genau mit
Libnodave läuft, kann ich dir leider nicht beantworten.. ;)

LG



 
Zuletzt bearbeitet:
Klar, Ethernet-CP CP343-1 ist die einfachste, allerdings auch teuerste Lösung.
OPC braucht man nicht, kann es aber verwenden wenn man will - es wäre allerdings ein unnötiger zusätzliche Lizenz-Kosten verursachender Umweg, da man mit Snap7 oder Libnodave kostenfrei direkt zugreifen kann.

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja klar, da hast du auf alle Fälle Recht ;)

Aber nachdem die oben beschriebene CP 5611 A2 auch schon ein wenig in die Jahre gekommen ist, hat es sich für mich für nen Gebraucht-Kauf auf ebay angehört..
da bekommt man die CP343-1 sogar noch ein wenig günstiger als die CP5611./ Hab meine damals gebraucht um ca 250€ bekommen..

Aber der Adapter den du oben gepostet hast: https://www.deltalogic.de/produkte/s7-adapter/accon-netlink-pro-compact is sicher die "bessere" Wahl, nachdem der neu ca 400 euro kostet :ROFLMAO:
Ein Arbeitskollege verwendet so einen ähnlichen (Datenzugriff über OPC) und der funktioniert auch ziemlich gut..:rolleyes:

Ich verwende zum Zugriff Snap7 , funktioniert auch echt gut .. hat aber halt den kleinen Nachteil das der Zugriff nicht symbolisch erfolgt...

@ Gebraucher: also wie du siehst... Möglichkeiten gibts da einige .. is halt die Frage wieviel du ausgeben möchtest..;)
Falls du bei der Implementierung von Snap7 Hilfe brauchst, kannst gern schreiben..:ROFLMAO:

LG

 
Klar, Ethernet-CP CP343-1 ist die einfachste, allerdings auch teuerste Lösung.
OPC braucht man nicht, kann es aber verwenden wenn man will - es wäre allerdings ein unnötiger zusätzliche Lizenz-Kosten verursachender Umweg, da man mit Snap7 oder Libnodave kostenfrei direkt zugreifen kann.

Wobei hier anzumerken ist, dass Zugriff auf die SPS via OPC, Snap7, Libnodave oder auch WinCC/WinCCflexible nur etwas für Schmierfinken ist, weil im SPS-Programm dieser Zugriff nicht nachvollziehbar geschieht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@gebraucher:

Gibt es von dir her vl auch noch eine Rückmeldung oder besteht von deiner Seite aus kein Interesse mehr an diesem Thema?

Rückmeldungen wären in einem Forum schon iwie angebracht, vor allem wärs für uns praktisch zu wissen ob wir dir mit dein Beiträgen helfen konnten ;):confused:
/ nicht nur für uns sind diese Informationen interessant, sondern auch für weitere Leser..

LG
 
Zuletzt bearbeitet: