TIA V15.0 Modbus TCP Redundant Verständnisproblem

Toki0604

Level-1
Beiträge
670
Reaktionspunkte
133
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir etwas auf die Sprünge helfen...

ich muss ein Projekt mit einem redundanten Modbus programmieren und habe noch nie mit Modbus gearbeitet.
Der Modbus soll redundant / TCP ausgelegt werden. Die Bausteine dafür werden vom TIA mitgeliefert und sind lizenzpflichtig.
Soweit so gut...
Ich habe das Musterprojekt von Siemens runtergeladen und finde darin Client + Server in Single, double und dev.
Wenn ich die Hilfe richtig verstehe dann benutze ich bei zwei CP´s und 2 Leitungen zwischen dem Kundensystem und
meiner Steuerung "Double". Was "Dev" sein soll konnte mit heute nicht einmal die Fachberatung bei Siemens erklären.
Vom Gefühl her spiele ich den Server und nehme deshalb das Musterprojekt "1500_Server_double_sided" und
verwende den Baustein " MB_RED_SERVER".
In dessen Konfiguration lege ich praktisch Zeiger auf zuvor erstellte Datenbereich (Register, Coils, Inputs etc)

Liege ich mit meinen Annahmen richtig? Wenn ja, wie kommt die Modbusadressierung zustande bzw. wie finde ich heraus
welcher Datenbereich (Variable) welche Modbusadresse bekommt?
Ich muss dem Kunden erstmal ca. 64 Worte mit Statusdaten zur Verfügung stellen und ihm dafür eine Schnittstellenbeschreibung
mit den Modbusadressen etc geben. Das ist mir heute nicht gelungen weil ich das Zusammenspiel nicht verstehe...
Kann mir jemand dieses Zusammenspiel erklären?

Ich wäre sehr zu Dank verpflichtet ;)
Gruß, Toki
 
Hallo,
müsstest Dich mit der Modbus Adressierung vertraut machen:
Worte Simens = Register MB (Schreibweise 4xxxxx oder "4: xxxxx", z.B. 400815 = Register 815)

Das Siemens Beispiel: Die Konfiguration wird im Technologieobjekt MB_RED_SERVER gemacht, richtig. Wenn Du bei Wort 0 anfängst und alles so belässt wie im Beispiel, schreibst Du Deine 64 Worte nach DB11, diese kann der Client (Master) dann mit/ab MB-Adresse 400001 adressieren (Achtung: Start 1 oder 0 ist bei manchen Clients unterschiedlich)
IP Adressen anpassen und fertig ;) :ROFLMAO:

Noch kurz:
MB Input Register ("Eingangswörter", 3: xxxxx) = S7 Worte aber nur lesend
MB Coils ("Ausgänge", 0: xxxxx) = S7 Bits schreibend/lesend
MB Inputs ("Eingänge", 1: xxxxx) = S7 Bits nur lesend



Grüße, Roman
 