Hallo Chris,
die OP17 hängen aber über Profibus dran und da geht mehr. Hm mal schaun ob der Kolben morgen die Ergebnisse preisgibt. Hab mal im Projekt nachgeschaut.
MfG
André Räppel
hallo
ich hatte mal ein projekt mit 4 OP's an einer CPU
über MPI , 3 OP's funktionierten einwandfrei
das letze (4) das dann anlief meldete fehler
grund: es gehen nur 3 op und ein pg an einer cpu
überigens hast du in der HWkonfig die OP kommunikation auf
2 oder 3 erhöht? standart einstellung ist 1 OP
gruss chris
Hallo Chris,
die OP17 hängen aber über Profibus dran und da geht mehr. Hm mal schaun ob der Kolben morgen die Ergebnisse preisgibt. Hab mal im Projekt nachgeschaut.
MfG
André Räppel
So die Kiste läuft und da muß ich dem ANDRE danken.
Da hab ich den blöden OP woll nicht richtig in die Steuerung mit eingebunden.
Im Moment läuft die Anlage einwandfrei. Ich habe die beiden OP's auch über die selben DB's laufen. Geht auch.
Ich bedank mich nochmal beim Forum und vorallen bei Andre, der hatt mich auf die richtige Spur gebracht.
Bis dann