Geschätzte Fachleute,

ich arbeite als Elektriker auf Notstromanlagen mit AC500 SPS. Manchmal werden über Profibus Signale (analoge und binäre) an einen Master übermittelt, seltener erhalten wir eine Freigabe zur Rücksynchronisierung. Nun möchte ich etwas basteln oder kaufen, mit dem ich die Signale prüfen kann, wenn der Master noch nicht läuft, d.h. ich müsste am anderen Ende der Profibus-Leitung das Gerät anschliessen und wie ein Master die Signale entgegen nehmen können. Ist das mit vertretbarem Aufwand überhaupt möglich und hat sich das jemand schon einmal gefertigt oder gekauft.

Für Eure Antworten danke ich im Voraus

Johann-Ulrich
 
Es gibt diverse Profibus-Leitungstester, erste Hersteller die mir dazu einfallen sind Indu-Sol, sowie Siemens (aber bei Siemens weiß ich nicht, ob dies aktuell noch der Fall ist)
 
Ist das immer der selbe DP-Slave-Typ (AC500 SPS)?
Ist die E/A-Konfiguration immer (fast) gleich?

Bei nur wenigen verschiedenen Konfigurationen würde ich mir als DP-Master-"Simulator" eine SPS als Profibus-Master programmieren, z.B. (alte/ausrangierte) Siemens S7 315-2DP oder 318-2DP (gebraucht unter 100,- EUR). Oder 313C-2DP/314C-2DP falls Du noch Taster/Schalter, Poties und mehr als eine Leuchte für einen komfortablen Test brauchst. Je nach Budget und Comfort-Anforderungen kann da auch noch ein HMI Operator Panel angeschlossen werden.

Beispiel: Wir haben viele Tag-Reader mit Profibus (zum Lesen von drahtlosen Transpondern zur Identifikation). Als simples Tagreader-Testgerät für die E-Werkstatt habe ich eine 318-2DP (ausrangiert weil eine der beiden DP-Schnittstellen kaputt ist) so programmiert, daß nur mit Hilfe der in der CPU integrierten Fehler-LED ein Test auf grundsätzliche Funktion der Tagreader möglich ist:
Code:
kein Tagreader am Profibus erkannt  ---> BUSF2-LED blinkt rot
Tagreader mit Adresse 8 anschließen ---> BUSF2-LED geht aus, grüne LED auf Tagreader-Profibusmodul geht an
Tag/Transponder wird gelesen        ---> rote SF-LED geht nach 3 Sekunden aus
kein Tag mehr anwesend              ---> rote SF-LED geht an

Bei mehreren Konfigurationen könnte man mehrere Programme schreiben und das jeweils benötigte in die SPS laden, oder mit mehreren Speicherkarten arbeiten, oder DP-Slaves aktivieren/deaktivieren (SFC12 D_ACT_DP), bei SPS mit mehreren DP-Schnittstellen (wie 318-2DP) können 2 unterschiedliche Profibus-Konfigs gleichzeitig aktiv sein...