Profinet auf LWL

Chris80

Level-1
Beiträge
182
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Meine Aufgabe besteht darin bei ein Kieswerk die Bänder per Sps zu steuern.

Das Problem was ich jetzt habe das die CPU und die ET 200SP liegen 320 Meter auseinander . Profinet soll ja nur bis 100 Meter funktionieren.
Da dachte ich an LWL converter gehen ab 30€ los.
Hat jemand Erfahrung damit ?
Gehen da ganz normale für profinet ?

Gruß Christian

Gesendet von meinem TA-1021 mit Tapatalk
 
Du kannst gewöhnliche Konverter verwenden, von 30€ Chinakram würde ich im industriellen Umfeld (EMV, Versorgungsspannung, Befestigung, Erschütterungen, ...) aber die Finger lassen. Es gibt von den meisten bekannten Herstellern wie Weidmüller oder Phoenix solche Konverter mit 24VDC Versorgungsspannung.

Eventuell eignet sich aber auch direkt ein Switch mit entsprechenden Ports im Schaltschrank und einem Konverter an der ET200, es muss nur die selbe Übertragungstechnik sein, z.B. 100Base-FX.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Haben keine Profinet Zertifizierung

Je billiger der Switch desto weniger Probleme mit Profinet :p
Im Ernst:
Billige Switche sind unmanaged. Da treten keine Probleme mit Profinet auf.
Allerdings kannst du da (meist) die Topologiefunktionen nicht nutzen.
Wer damit leben kann und will, kann viel Geld sparen.
Bei managed Switchen sieht die Sache anders aus.
Hier macht es Sinn auf Profinet-Zertifizierung zu achten.
Sonst kann man u.U. einige Stunden mit Fehlersuche und Konfiguration verbringen.
Profinet benötigt meist QoS-Einstellungen und / oder das Deaktivieren von Priorisierungen.

Gruß
Blockmove
 
Ich habe das fertig bekommen und folgende Komponente eingesetzt siehe Foto.
Läuft sehr stabil hat ca 250 € gekostet
f857eb5b57166d8cdeb6fb2d7dec0e67.jpg


Gesendet von meinem Nokia 6.1 mit Tapatalk
 
Ich habe das fertig bekommen und folgende Komponente eingesetzt siehe Foto.
Läuft sehr stabil hat ca 250 € gekostet
f857eb5b57166d8cdeb6fb2d7dec0e67.jpg
Wenn Du zu dem unscharfen Foto noch den Hersteller und Typ des Gerätes dazuschreiben würdest, dann hätten auch andere Suchende was davon. :cool: Und vielleicht könnten wir Dir dann auch verraten, wo Du so ein Gerät zum halben Preis hättest kaufen können. ;)

Harald
 
Das war mein Angebot, mehr steht leider nicht drauf. aber wenn es das irgendwo für die Hälfte gibt bin ich sehr interessiert weil ich muss die Anlage noch erweitern.
3610c21a24826c6a293d29154a09e7a8.jpg


Gesendet von meinem Nokia 6.1 mit Tapatalk
 
Das war mein Angebot, mehr steht leider nicht drauf.
Und auf dem Gerät selber steht auch nichts drauf? Kein Typenschild/Aufkleber? Du baust da irgendwas noname ohne Typenschild in eine Industrieanlage ein, wo im Defektfall niemand ein Ersatzgerät bestellen kann? (Wie dokumentiert man ein Gerät ohne Typ??)

(und OK, Deine 250 EUR beziehen sich auf 2 Stück)

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben