Hallo zusammen,
ich habe ein Problem, bei dem ich langsam nicht mehr weiter weiss:
Bei der Erweiterung eines bestehenden PROFIBUS DP Strangs um mehrere Teilnehmer können zwei bestehende Panels (TP177B) keine Verbindung mehr zur S7-410 aufbauen. In der Ausgangskonfiguration konnten die Panels (WinCC flexible 2008) Daten aus der Steuerung (PCS 7 V8.0) lesen und schreiben. Beide Panels waren in der Hardwarekonfig nicht projektiert.
In der neuen Konfiguration können die Panels nur noch Daten aus der Steuerung lesen und schreiben, sobald diese in Stop gebracht wird. Sobald sie wieder in Run gebracht wird, bricht die Kommunikation bei den Panels zusammen. Alle anderen PROFIBUS Teilnehmer funktionieren tadelos.
Zusammen mit Siemens wurden bereits folgende Maßnahmen durchgeführt
Leider führte das bisher nicht zur Lösung des Problems. Hat jemand auch schon mal eine solche Beobachtung gemacht oder noch einen Tipp für mich an welcher Stelle man noch etwas tun kann?
Viele Grüße und besten Dank,
Christian
ich habe ein Problem, bei dem ich langsam nicht mehr weiter weiss:
Bei der Erweiterung eines bestehenden PROFIBUS DP Strangs um mehrere Teilnehmer können zwei bestehende Panels (TP177B) keine Verbindung mehr zur S7-410 aufbauen. In der Ausgangskonfiguration konnten die Panels (WinCC flexible 2008) Daten aus der Steuerung (PCS 7 V8.0) lesen und schreiben. Beide Panels waren in der Hardwarekonfig nicht projektiert.
In der neuen Konfiguration können die Panels nur noch Daten aus der Steuerung lesen und schreiben, sobald diese in Stop gebracht wird. Sobald sie wieder in Run gebracht wird, bricht die Kommunikation bei den Panels zusammen. Alle anderen PROFIBUS Teilnehmer funktionieren tadelos.
Zusammen mit Siemens wurden bereits folgende Maßnahmen durchgeführt
- Anpassung PROFIBUS Parameter (Änderung Profi und manuelle Erhöhung der Zykluszeiten, projektierte Zykluszeit Bestand ca. 50ms, nach Erweiterung 82ms, Zykluszeiten bis 1000ms getestet)
- Verringerung der Profibus Geschwindigkeit von 1,5 Mbit/s auf bis zu 93,75 kbit/s
- Änderung der projektierten Zyklusbelastung der CPU (5 - 50%)
- Änderung der PROFIBUS Adressen beider Panels
- Projektierung der Panels im PCS7 Multiprojekt (als "Andere Station")
- DP-Repeater misst eine Zykluszeit von 20-30ms im Profibus
- Anpassung der Kommunikation im WinCC flexible Projekt (Einziger Master am Bus ja/nein, Zyklisches Übertragen der Busparameter ja/nein)
Leider führte das bisher nicht zur Lösung des Problems. Hat jemand auch schon mal eine solche Beobachtung gemacht oder noch einen Tipp für mich an welcher Stelle man noch etwas tun kann?
Viele Grüße und besten Dank,
Christian