CPU's mit gleichem Subnetz zusammenführen

SPS_Admin

Level-1
Beiträge
43
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,

stehe aktuell vor dem Problem 2 Anlagen mit dem selben Subnetzt zusammenführen zu müssen.
Zu einer bereits bestehenden Anlage soll eine baugleiche Anlage mit selben IP-Adressen wie die alte Anlage dazugebaut werden.

Ein PN/PN-Koppler wird zwischen den beiden Anlagen verbaut, um Schnittstellensignale austauschen zu können, also erstmal soweit so gut.
Mein Problem ist jetzt das ich von beiden HMI's, die in den beiden Anlagen verbaut sind, Funktionen von der jeweils anderen Anlage (Steuerung) fahren können muss.
Am liebsten wär es mir, wenn ich beide CPU's in den zwei HMI's als Verbindung anlegen kann, um so die Bits einfach verschalten zu können. Leider ist das aber nicht möglich weil ich bei den CPU's die selbe IP-Adresse habe und ich die beiden identischen Netze nicht einfach zusammenführen kann.

Hat hier jemand eine Idee wie man das ganze umsetzen kann ohne das ich alle HMI Signale über den PN/PN-Koppler versende ?

Im Anhang habe ich den zukünftigen Netzaufbau dargestellt.


Hardware:
CPU: 319F-3PNDP V3.2.2
HMI: TIA TP1900


Lg Admin
 

Anhänge

  • NW-Plan.jpg
    NW-Plan.jpg
    217,2 KB · Aufrufe: 43
Zuletzt bearbeitet:
du könntest in beide anlagen einen cp setzen. z.b. 343-1 lean. beide im selben netz und dort die hmi's dranhängen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist an der/den CPU 319 noch eine MPI/Profibus-Schnittstelle frei? Die könntest Du per Profibus verbinden und darüber S7-geroutete HMI-Verbindungen verwenden. Dann könnte auch der PN/PN-Koppler wegfallen, wenn Du den Signalaustausch über diesen Profibus machst.

Was ist auf dem Bild angedeutet als "Fernwartung"? Könnte man das als Verbindungsweg ala "NAT-Router" verwenden oder NAT-Router zwischen die 2 Netze setzen?

Harald
 
Es ist leider keine Schnittstelle mehr Frei.
Das was da als Fernwartung angedeutet ist sind einfach 2 Router um per Fernwartung auf die Anlagen drauf zu können. Auf dem WAN-Port ist das Firmennetz angeschlossen, auf dem LAN-Port die Maschinen selbst. Da ich S7 verbindungsspezifische Pakete nicht über das Fimrennetz laufen lassen möchte fällt das weg. Ich könnte einen Router zwischen die beiden Anlagen hängen, aber der Router lässt sich natürlich nicht so paramtrieren, dass er auf beiden Seiten ins selbe Subnetz routet. Ich bräuchte ein Zwischennetz und 2 Router dann würds wieder funktionieren. Das möchte ich aber nur im außersten Notfall falls wirklich alle Stricke reißen so umsetzen.
 
Mit einem Router müsste das aber funktionieren. Ich habe schon etwas ähnliches mit einem Lancom-Router gemacht, ebenfalls zur Zusammenschaltung zweier Subnetze mit gleichem IP-Adressbereich. Da gibt es mehrere Möglichkeiten das zu realisieren, ich habe es mit einer anderen freien IP auf der WAN-Seite des Routers gelöst, und dann mit einer Portweiterleitung des benötigten Ports von der WAN-Schnittstelle auf die entsprechende interne IP. Per Firewall-Regeln habe ich dann noch jegliche Kommunikation aus dem internen LAN ins WAN geblockt, solange diese nicht von der WAN-Seite aus aufgebaut wurde.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit einem Router müsste das aber funktionieren. Ich habe schon etwas ähnliches mit einem Lancom-Router gemacht, ebenfalls zur Zusammenschaltung zweier Subnetze mit gleichem IP-Adressbereich. Da gibt es mehrere Möglichkeiten das zu realisieren, ich habe es mit einer anderen freien IP auf der WAN-Seite des Routers gelöst, und dann mit einer Portweiterleitung des benötigten Ports von der WAN-Schnittstelle auf die entsprechende interne IP. Per Firewall-Regeln habe ich dann noch jegliche Kommunikation aus dem internen LAN ins WAN geblockt, solange diese nicht von der WAN-Seite aus aufgebaut wurde.

Es gibt jetzt 2 Lösungsansätze, entweder einen Router besorgen und den so parametrieren wie du beschreibst Thomas oder einfach das Subnetz erweitern und eindeutige IP-Adressen vergeben.
Bei der zweiten Lösung muss noch auf die Antwort von der Kundschaft gewartet werden.

Vielen Dank an alle für eure Hilfe !
 
Nimm einen Mikrotik-Router, dem kannst du sogar wenn du willst auf allen 5 Ports jeweils die gleichen IPs verpassen. Musst nur unter Firewall/NAT dann eben den Source und Destination-Port des Routers jeweils mit angeben.

MfG Fabsi
 
Zurück
Oben