Hallo,
ich habe folgendes Problem. Wie kann ich ein einfaches Programm für die Steuerung von 3 MM420 Umrichter, eine Vipa SPS(Master) und ein Touchpanel schreiben. Funktionen sollen nur Geschwindigkeit Hoch und Runter (durch tasten am Panel) und Geschwindigkeitsanzeige sein. Habe leider och keine große Ahnung von Profibus. Ich weiß nicht wie ich jeden einzelnen Umrichter direkt anspreche, bzw wie und wo ich die Daten ablege. Wäre sehr dankbar für jede Hilfe.

MfG

Stefan
 
gugst du nur einen thread tiefe und schon wärst du fündig geworden.
bitte mal ein bisschen mehr einsatz.

es gibt in diesem forum wenig was noch nicht besprochen wurde. und der mm4 gehört mit sicherheit nicht zu kategorie wenig.

http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=9713

jedem umrichter weisst du eine andere adresse zu. die fc's zum steuern des fu rufst du dann für jeden umrichter auf.

hmi:
der taste die funktion wert addieren bzw subtrahieren zuweisen. für die variable, die du als sollwert am fc nutzt.

fertig. ;)
 