Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 12 of 12

Thread: Umsetzer von RS485 Halbduplex auf RS485 Vollduplex

  1. #11
    Join Date
    06.10.2004
    Location
    Kopenhagen.
    Posts
    5,210
    Danke
    426
    Erhielt 938 Danke für 744 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Quote Originally Posted by AndyD View Post
    Nein, auch das hat nicht funktioniert. Der Timeout ist rein gelaufen (Standard 30s). Die SPS konnte keine gültigen Telegramme empfangen.
    Es sollte eigentlich funktionieren.
    Es tut mir leid für dich. Man ist mit diesen Aufbau komplett Blind. Es ist etwas proprietär, und vermutlich veraltet (RS485 Voll Duplex in 2019 ??). Man findet wenig hilfe oder Erfahrung.
    Es gibt für S7-1500 ein Bibliotek für IEC 60870-5, der auch -104 (Ethernet) unterstützt. Das wäre mMn. eine saubere Lösung als über RS322/RS485 und eine weitere Umsetzer-Gerät zwischen -101 und -104.
    Jesper M. Pedersen

  2. #12
    Join Date
    06.05.2011
    Posts
    75
    Danke
    7
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Quote Originally Posted by JesperMP View Post
    Es sollte eigentlich funktionieren.
    Es tut mir leid für dich. Man ist mit diesen Aufbau komplett Blind. Es ist etwas proprietär, und vermutlich veraltet (RS485 Voll Duplex in 2019 ??). Man findet wenig hilfe oder Erfahrung.
    Es gibt für S7-1500 ein Bibliotek für IEC 60870-5, der auch -104 (Ethernet) unterstützt. Das wäre mMn. eine saubere Lösung als über RS322/RS485 und eine weitere Umsetzer-Gerät zwischen -101 und -104.
    Da gebe ich Dir recht. Ich hatte bisher auch immer nur die 104er Variante. Werde wohl den anderen CM mit dem Phönix Umsetzer probieren.

Similar Threads

  1. Replies: 6
    Last Post: 08.10.2018, 14:50
  2. Replies: 4
    Last Post: 10.12.2016, 09:45
  3. RS232 RS485 auf Profibus
    By Blackforest in forum Simatic
    Replies: 6
    Last Post: 14.07.2009, 09:41
  4. RS485 - Umsetzer auf Wireless
    By GFI in forum Feldbusse
    Replies: 3
    Last Post: 03.07.2008, 17:37
  5. Replies: 2
    Last Post: 21.04.2006, 16:35

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •