Hallo zusammen,
was passiert wenn ich in einer vorhanden Anlage einen Standard-Slave gegen einen Extended-Slave (A/B) ersetzen muss weil kein anderes Ersatzteil vorhanden ist? Ich würde also z.B. ASi-Slave 18 gegen 18A tauschen. Ich werde den Master neu teachen müssen, da sich der Slave-Typ ja geändert hat. Bleiben aber die E/A-Adressen dieses Slaves 18/18A erhalten oder muss ich die auch anpassen?
Vielen Dank!

MfG,

Werner v. Siemens
 
Das solltest Du tun können denke ich.

Wenn Du extended Komponenten verwendest, werden die E/A-Bereiche im Master ja extra angegeben.

Z.B.: AS-i1 EA 1358-1373
ASi 1EA 1374-1389

Beachten solltest Du aber, dass bei Asi 2.0 jeder Adresse 4 Eingänge und 4 Ausgänge zur Verfügung stehen (124E und 124 A) beim 2.1 hingegen 4 Eingänge und 3 Ausgänge (248 Eingänge und 186 Ausgänge). Wenn Du die jeden Slave also voll belegt hast, werden deine Ein-7Ausgänge sich auch verschieben müssen, da Du ja auch auf die b-Slaves zugreifst.

Habs aber selber noch nicht ausprobiert. Ist meine Meinung dazu.

Gruß Mütze
 