Grundfos Magna3 + CIM500 (RJ45-Anschluß)

Onkel Dagobert

Level-3
Beiträge
5.793
Reaktionspunkte
1.429
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Für die, die es nicht kennen, das CIM500 ist ein Ethernet-Kommunikationsmodul (versch. Protokolle) für Grundfos-Geräte. Diese Module haben zum Anschluss zwei RJ45-Buchsen. Bisher haben wir ein geeignetes KAT-Kabel verwendet, an das wir nach dem Einführen in die Pumpe einen RJ45-Stecker angebracht haben. Ich glaube, es waren Typen mit Schneid-Klemm-Technik. Mit dem starren Kabel ist es auf jeden Fall ein ziemliches Gefummel auf engen Raum. Jetzt bekam ich von einem Mitstreiter den Tipp, dass man gewöhnliche Patchkabel samt Stecker durch die Verschraubungsöffnungen (M16) hindurch bekommt. Das habe ich probiert, es geht tatsächlich. Jetzt hat man natürlich ein Problem mit den Verschraubungen.

Kennt jemand eine geeignete Möglichkeit (außer Bauschaum und Silikon :ROFLMAO:), die Verschraubungsöffnungen in so einem Fall halbwegs dicht zu bekommen? Gibt es irgend welche aufgeschlitzten Gummi-Pfropfen oder so etwas? Es muss nicht unbedingt IP67 sein.

Oder wie macht ihr das?


@Mods
Falls meine Rubrik falsch gewählte ist, bitte verschieben.
 
Ich hatte ahnliche Probleme mal mit den vorkonfektionierten Leitungen eines Lenze Servoantriebs, wir haben damals auf teilbare Verschraubungen zurückgegriffen, dort bekommt man den Stecker gut hindurch und dann werden die Verschrauben wieder zugeklappt und verschraubt.

Google liefert zahlreiche Hersteller wie Lapp oder OBO.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Onkel Dagobert, ich versteh es nicht ganz :D

Du hast das Patchkabel nun durchschieben können aber der Stecker macht noch ein Problem? Also steckt er noch in der Verschraubung?
Wenn ich darüber nachdenke und meinen RJ45-Anschluss durch die 20er Verschraubung schiebe, dann muss diese doch nur noch zugedreht werden und am Kabel ist es dann auch dicht. So machen wir das eigentlich immer.

Und wenn wir mal mehrere Kabel durch eine Verschraubung haben wollen dann nutzen wir diese: https://www.obo.at/fileadmin/DMS/Broschueren/01_VBS/Teilbare-Kabelverschraubung_de.pdf.

Was mir noch einfällt:
Wenn Du nach Dichteinsatz für Flachkabel suchst, vielleicht ist es das was Du möchtest?
 
.. Du hast das Patchkabel nun durchschieben können aber der Stecker macht noch ein Problem? ..
Die Pumpen haben nur M16. Ein Patchkabel mit angegossenen Stecker passt da gerade mal durch, wenn keine Verschraubung eingedreht ist. Und dann wahrscheinlich nicht einmal jedes seiner Art. Welches ich zum Testen hatte, hätte keinen Zehntel größer sein dürfen. Notfalls kann man ja die Kanten etwas frisieren.

Ph3niX hat mir schon den entscheidenden Suchbegriff gegeben. Danke!

 
Zurück
Oben