    Hallo Kolbendosierer,

    http://www.schildknecht.info bietet schon seit längerer Zeit Lösungen für Profibus an.

    Gruß, Onkel

  2. #12
    Registriert seit
    27.11.2004
    Beiträge
    69
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo kolbendosierer
    Handelt es sich beim Protokol denn ueberhaupt um Profibus ?
    Wenn ja, dann gibt es doch die ILM (Infrared Link Modules).
    Oder ist die Datenlichtschranke eine Paralellverbindung die direkt an I/O angeschlossen wird ?
    Noch ein Tip:
    Wenn der OB 86 wegen Profibusfehlern aufgerufen wird, kann es sein das gerade in diesem Moment schon die SFC 14/15 bearbeitet wird. Das bedeutet, dass der Antrieb trotzdem stoppen kann (wenn die Befehle nicht ueber Pulse uebertragen werden).
    Das beste ist zuerst in einen Buffer zu lesen/schreiben und die Daten erst nach der SFC 14/15 Bearbeitung vollstaendig zu uebernehmen...