Hallo zusammen, ich habe da nochmal eine Frage.

In der Zeichnung habe ich mal meinen aktuellen BUS aufgezeichnet. Aber ich komm mit dem Repeater 6ES7972 0AA02-0XA0 so richtig nicht zurecht. Wie kann ich jetzt die Pumpe da korrekt mit einbinden? Als aus der Bedienungsanleitung werde ich nicht so recht schlau..

Beste Grüße
 

Anhänge

  • Bus.jpg
    Bus.jpg
    37,8 KB · Aufrufe: 58
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In Deiner Zeichnung den Profibus der Pumpe an A1B1 anschließen und den Abschlußwiderstand einschalten.

Ich würde allerdings die beiden Segmente 1 und 2 tauschen. Üblicherweise macht man die Profibusleitung die vom Master kommt an A1B1, weil damit ist auch die PG-Buchse verbunden, und wenn man zur Diagnose oder Programmierung das PG da drauf steckt, dann hat das PG immer Verbindung zur CPU, egal wie die 3 Schalter stehen.

Harald
 
Ich würde allerdings die beiden Segmente 1 und 2 tauschen. Üblicherweise macht man die Profibusleitung die vom Master kommt an A1B1, weil damit ist auch die PG-Buchse verbunden, und wenn man zur Diagnose oder Programmierung das PG da drauf steckt, dann hat das PG immer Verbindung zur CPU, egal wie die 3 Schalter stehen.

So das habe ich jetzt auch so gemacht. Nun wird aber der Teilnehmer nicht gefunden. Wenn ich aber statt der Pumpe ein HMI anschließe, läuft alles gut. Wäre es jetzt sehr wahrscheinlich das der nicht erkannte Teilnehmer das Problem ist? Oder könnte es dennoch an meinem BUS liegen?

Bei der Pumpe handelt es sich um eine Prominent Gamma X. Die Einstellungen für Profibus sind sehr bescheiden. Ich habe im Simatic Manager der Pumpe die Adresse 6 gegeben. Dies habe ich dann natürlich in der Pumpe auch eingestellt. Die Bautrate ist auch überall gleich, zumal sich die Pumpe der Bautrate der SPS anpasst. Die Abschlusswiderstände sind an der Pumpe und am HMI natürlich auf "ON" gestellt.

Gruß
 

Anhänge

  • Unbenannt.PNG
    Unbenannt.PNG
    16,8 KB · Aufrufe: 23
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das HMI hat Verbindung zur CPU in der jetzigen Schaltung?
Hast Du die Pumpe nach Einstellung der Profibusadresse ausgeschaltet und wieder eingeschaltet?

Funktioniert die Profibus-Verbindung zur Pumpe, wenn Du an der Pumpe den Abschlußwiderstand ausschaltest? Ist auf der Pumpe ein Profibus-Stecker? Ist das Profibuskabel da auf der linken Seite (Pfeil in den Stecker hinein) angeschlossen? Kann man den Stecker auf ein anderes Gerät z.B. HMI oder Dein PG bzw. den Programmieradapter stecken? Geht dann darüber die Verbindung zur CPU?
Gibt es an der Pumpe Status-LEDs bezgl. Profibus? Was zeigen die an?
Hast Du bei der Projektierung der Pumpe in HW Konfig die richtige GSD-Datei verwendet? Was sagt die Baugruppendiagnose in HW Konfig (online-Ansicht) zum DP-Slave Pumpe? Ist die HW Konfig in die CPU geladen?
Hast Du einen Profibus-Programmieradapter, den Du auf die PG-Buchse des Repeaters oder "huckepack" auf den Profibus-Stecker an der CPU-DP-Schnittstelle stecken kannst? Dann tue das mal und schau, ob Du die Busadresse der Pumpe in der Profibus-Diagnose sehen kannst: Simatic Manager > Extras > PG/PC-Schnittstelle einstellen > Diagnose
Was ist das für eine CPU und was für ein Profibus-Master? Bei Profibus-CP kann man die Spezialdiagnose des CP aufrufen und sehen, welche DP-Teilnehmer bzw. deren Adressen der CP am Profibus gefunden hat.

Warum ist der Repeater da eingebaut? Wie lang ca. sind die Profibuskabel von der Pumpe, vom HMI und vom Umrichter3? Wie ist die Profibus Baudrate?

Harald
 
Das HMI hat Verbindung zur CPU in der jetzigen Schaltung?

Ja, alle Teilnehmer arbeiten einwandfrei. (außer die Pumpe)

Hast Du die Pumpe nach Einstellung der Profibusadresse ausgeschaltet und wieder eingeschaltet?
Ja habe ich

Funktioniert die Profibus-Verbindung zur Pumpe, wenn Du an der Pumpe den Abschlußwiderstand ausschaltest?
Nein

Ist auf der Pumpe ein Profibus-Stecker? Ist das Profibuskabel da auf der linken Seite (Pfeil in den Stecker hinein) angeschlossen?
Ja siehe Bild

Kann man den Stecker auf ein anderes Gerät z.B. HMI oder Dein PG bzw. den Programmieradapter stecken? Geht dann darüber die Verbindung zur CPU?

Also ich habe mir einen Adapterstecker gebaut, dann habe ich ein zusätzliches HMI genommen und es statt der Pumpe angeschlossen. Das hat funktioniert.


Hast Du bei der Projektierung der Pumpe in HW Konfig die richtige GSD-Datei verwendet?
Laut Prominent ja. Man kann auch das Pumpenprofil umstellen, wurde auch alles schon gemacht.

Hast Du einen Profibus-Programmieradapter, den Du auf die PG-Buchse des Repeaters oder "huckepack" auf den Profibus-Stecker an der CPU-DP-Schnittstelle stecken kannst? Dann tue das mal und schau, ob Du die Busadresse der Pumpe in der Profibus-Diagnose sehen kannst: Simatic Manager > Extras > PG/PC-Schnittstelle einstellen > Diagnose
Habe ich gemacht, der Teilnehmer mit der Adresse 6 wird nicht gefunden.

Was ist das für eine CPU und was für ein Profibus-Master?
Es ist eine 315-2DP (6ES 315-2AH14-0AB0 V3.3)

Warum ist der Repeater da eingebaut?

Da die CPU, Umrichter und das HMI außer Sichtweite der eigentlichen Maschine sind. Und ich vor Ort mein PG einstecken kann um Änderungen direkt zu sehen.

Wie lang ca. sind die Profibuskabel von der Pumpe
ca. 10m

ca 30m

ca 65m

Wie ist die Profibus Baudrate?
1,5 Mbit


Gruß
 

Anhänge

  • 3.jpg
    3.jpg
    604,7 KB · Aufrufe: 40
  • 4.jpg
    4.jpg
    548,7 KB · Aufrufe: 37
  • 1 (2).jpg
    1 (2).jpg
    587 KB · Aufrufe: 30
Zuletzt bearbeitet:
Ach, Du hast für Profibus die M12-Rundstecker. Da würde ich vermuten, daß der Stecker falsch konfektioniert ist: Profibus-Drähte auf falsche Pins oder unterbrochen oder roter und grüner Draht vertauscht.
Vergleiche mal hiermit: https://www.profibus.felser.ch/m12_stecker.html
Wenn Du den Abschlußwiderstand bei OUT aufgesteckt hast, dann sollte der bei IN zwischen Pins 2 und 4 messbar sein (220 Ohm?). Wenn Du ihn abziehst, sollte es zwischen 2 und 4 sehr hochohmig werden. (Gerät ausgeschaltet)

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Den Y-Adapter braucht man nicht. Der ist dafür da, wenn man mehrere Profibus-Teilnehmer am Kabel hat und eines mit M12-IN + M12-OUT-Anschluß, dann kann man ohne den Y-Adapter nicht das Gerät an den Bus anstecken/abstöpseln ohne den Bus zu unterbrechen. Mit Y-Adapter wird beim Anstecken/Abstecken der Bus nicht unterbrochen, so wie es auch mit den Sub-D-Steckern ist, die quasi auch alle Y-Adapter sind.

Harald
 
Das Teil lässt erahnen, dass in der Pumpe intern kein Abschlusswiderstand zu schalten geht. Ein Busabschluss muss natürlich irgendwie realisiert werden.
Der Abschlußwiderstand bei M12 steckt in dem Rundstecker auf der OUT-Buchse. An OUT wird dann entweder ein weiterführendes Profibuskabel oder der Abschlußwiderstand angesteckt.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sollte mit dem Hersteller geklärt werden,

die Optionsplatinen und deren Beschriftungen sind universell, In / Out bedeutet vielleicht hier nicht Bus / In Out, sondern Anschaltungen für die Pumpe In= Bus, Out = DO oder AO der Pumpe.

Ich kenne nur M12 Geräte mit einem Anschluß, der Busabschluss ist entweder im Gerät oder mit Busabschlußstecker M12 zu erstellen.
 
Da wo Profibus drauf steht, ist meist auch Profibus drin, siehe erstes Bild in #7.


PS:
Auf dem genannten Bild steckt etwas auf OUT, was ist denn das?
 
Auf dem genannten Bild steckt etwas auf OUT, was ist denn das?
Das sollte der Abschlußwiderstand sein.
Wenn das was anderes ist, was das Profibus-Modul stört, dann müßte das auch das HMI stören, wenn das Profibuskabel am IN richtig angeschlossen ist - tut es aber nicht.

Aus der Ergänzungsanleitung, falls diese zu der Serie paßt:
Die Steckerbelegung 2 = A/grün + 4 = B/rot ist wie Standard.


Problem: Der TE hat kein vorkonfektioniertes Kabel mit Stecker verwendet sondern selbst eine M12-Buchse auf das Kabel montiert. Dabei könnte er die Drähte an die falschen Pins angeschlossen haben.

Harald
 