Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 21 to 23 of 23

Thread: Erster Einsatz von DALI für Hallenbeleuchtung

  1. #21
    Kabeläffle's Avatar
    Kabeläffle is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    11.01.2015
    Posts
    259
    Danke
    135
    Erhielt 23 Danke für 15 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Quote Originally Posted by Hartmut64 View Post
    Eigentlich kannst du jeden Strahler mit dem entsprechenden EVG Dali-fähig machen. Ich kenne die hier: https://inux-light.com/produkte/highbays.
    Das Dali-EVG wird Projekt-bezogen zugeliefert oder du baust es selbst dran.
    Daran hatte ich noch nicht gedacht. Bisher hatte ich nur Komplettgeräte im Auge. Aber wenn das EVG deutlich häufiger als die eigentliche Lampe ausfällt, wäre das bestimmt auch preislich attraktiv.

    Quote Originally Posted by Hartmut64 View Post
    Das Dali-EVGs nicht komplett bis null dimmbar ist, gibt es es häufiger, da geht es dann z.B. nur runter bis auf 7%.
    Welche EVG’s kommen schön auf 0%?
    Welche sind zudem entsprechend langlebig?
    Welche Kontroller passen dazu und könnten die Lichtregelung realisieren?

  2. #22
    Join Date
    16.11.2007
    Posts
    1,018
    Danke
    55
    Erhielt 206 Danke für 167 Beiträge

    Default

    Auch wenn das EVG nicht auf 0% dimmen könnte - die Lampe ausschalten geht trotzdem.

    Dimmung unter 10% mögen zwar nett sein (eher im Privatbereich) aber bei einer Halle würd ich dann eher über Hysteres die Beleuchtung abschalten, weil unwirtschaftlich.

  3. #23
    Join Date
    17.07.2009
    Location
    Am Rande der Ostalb
    Posts
    7,474
    Danke
    1,477
    Erhielt 1,777 Danke für 1,361 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Quote Originally Posted by Kabeläffle View Post
    Daran hatte ich noch nicht gedacht. Bisher hatte ich nur Komplettgeräte im Auge. Aber wenn das EVG deutlich häufiger als die eigentliche Lampe ausfällt, wäre das bestimmt auch preislich attraktiv.


    Welche EVG’s kommen schön auf 0%?
    Welche sind zudem entsprechend langlebig?
    Welche Kontroller passen dazu und könnten die Lichtregelung realisieren?
    Schön auf 0% funktioniert bei LEDs eigentlich sytembedingt nicht.
    LEDs fangen erst bei einem bestimmten Strom an zu leuchten.
    Wir haben die Erfahrung gemacht, dass man die EVGs nicht mischen sollte. Also überall im Raum den gleichen Typ für die gleichen Leuchten.
    Die EVGs haben unterschiedliches Dimmverhalten und das oft unschöne Effekte.

Similar Threads

  1. Replies: 1
    Last Post: 18.10.2016, 11:47
  2. Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED
    By Gucki in forum Stammtisch
    Replies: 2
    Last Post: 30.05.2015, 21:21
  3. Suche GSM-Modem für Fernwartung per CSD und für Einsatz in VM
    By DaniD in forum PC- und Netzwerktechnik
    Replies: 8
    Last Post: 31.03.2014, 09:43
  4. Replies: 0
    Last Post: 03.09.2012, 17:04
  5. AB erster Zyklus, oder erster Aufruf des Task nach RUN
    By MSB in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 2
    Last Post: 22.02.2008, 10:09

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •