Erster Einsatz von DALI für Hallenbeleuchtung

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eigentlich kannst du jeden Strahler mit dem entsprechenden EVG Dali-fähig machen. Ich kenne die hier: https://inux-light.com/produkte/highbays.
Das Dali-EVG wird Projekt-bezogen zugeliefert oder du baust es selbst dran.
Daran hatte ich noch nicht gedacht. Bisher hatte ich nur Komplettgeräte im Auge. Aber wenn das EVG deutlich häufiger als die eigentliche Lampe ausfällt, wäre das bestimmt auch preislich attraktiv.

Das Dali-EVGs nicht komplett bis null dimmbar ist, gibt es es häufiger, da geht es dann z.B. nur runter bis auf 7%.
Welche EVG’s kommen schön auf 0%?
Welche sind zudem entsprechend langlebig?
Welche Kontroller passen dazu und könnten die Lichtregelung realisieren?
 
Auch wenn das EVG nicht auf 0% dimmen könnte - die Lampe ausschalten geht trotzdem.

Dimmung unter 10% mögen zwar nett sein (eher im Privatbereich) aber bei einer Halle würd ich dann eher über Hysteres die Beleuchtung abschalten, weil unwirtschaftlich.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Daran hatte ich noch nicht gedacht. Bisher hatte ich nur Komplettgeräte im Auge. Aber wenn das EVG deutlich häufiger als die eigentliche Lampe ausfällt, wäre das bestimmt auch preislich attraktiv.


Welche EVG’s kommen schön auf 0%?
Welche sind zudem entsprechend langlebig?
Welche Kontroller passen dazu und könnten die Lichtregelung realisieren?

Schön auf 0% funktioniert bei LEDs eigentlich sytembedingt nicht.
LEDs fangen erst bei einem bestimmten Strom an zu leuchten.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass man die EVGs nicht mischen sollte. Also überall im Raum den gleichen Typ für die gleichen Leuchten.
Die EVGs haben unterschiedliches Dimmverhalten und das oft unschöne Effekte.
 
Die Gesamtleitungslänge aller Stich oder Abzweige addieren, mit 1,5mm² Leitung kann maximal 300 Meter sein.

Das lese ich immer wieder und schreckt manch einen ab oder verleitet zu seltsamen Planungen.

Ich habe selbst ein DALI Projekt in einer Montagehalle mit 100m Länge betreuen dürfen. Dort waren 6 Reihen á 100m montiert.
Der Fachplaner wollte auch pro Strang mit zwei Verstärker arbeiten, wo alle Teilnehmer nach dem Verstärker als 1 DALI Gerät angesteuert werden, mit der Begründung sonst kämen wir über die 300m. Das Ergebnis wäre gewesen wir hätten 12 Lichtgruppen gehabt und hätten viele Möglichkeiten von DALI über Bord geworfen.

Dazu mal ein Auszug aus dem DALI Handbuch
Die maximale Leitungslänge ergibt sich aus dem maximal erlaubten Spannungsabfall auf der DALI-Leitung, er ist mit maximal 2 V definiert. Das entspricht einer maximalen Leitungslänge von 300 m, bei einem Leitungsquerschnitt von 1,5 mm².

Ich habe mich dann durchgesetzt und die DALI Steuerung funktioniert wie durch ein Wunder auch mit 600m Leitungslänge.
Die 300m beziehen sich wohl eher auf den entferntesten Teilnehmer.
 
Zurück
Oben