Erster Einsatz von DALI für Hallenbeleuchtung

Kabeläffle

Level-2
Beiträge
353
Reaktionspunkte
68
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

eine unserer Fertigungshallen wird erweitert. Bei der Gelegenheit will ich die alte Beleuchtungstechnik etwas modernisieren.
Als sinnvolle Funktion fällt mit eine Helligkeitsregelung ein. Wenn die Sonne ins Gebäude scheint, müssen nicht alle Leuchten ein Loch in den Tag brennen. Wenn es Tagsüber bewölkt ist, brauche ich noch nicht so viel Licht, wie bei Nacht…
Das Ganze soll eigenständig, ohne Verbindung zur SPS erfolgen.

Was fällt euch noch an sinnvollen Funktionen ein?

Was sind die Stolpersteine bei DALI, die Einsteiger gerne aufs Kreuz legen?

Gruß
Kabeläffle
 
Stolpersteine kenne ich bei Dali eigentlich keine. Je nach Hallengröße und Kabelwege kann es aber notwendig sein, das ihr Repeater einsetzten müsst, wenn ihr alles von einem zentralen Punkt ansteuern wollt. Manche Lampen haben 2 EVG, da bekommt ihr dann nur 31 pro Bus-Strang verbaut. Achtet bei den Lampen darauf, das ihr sie auch über den Bus abschalten könnt (auf 0 regeln), einige EVGs dimmen bei Dali-Aus nur auf 10% herunter und müssen dann herkömmlich weg geschaltet werden.

Wollt ihr eine Tageslichtsteuerung machen oder auf Helligkeit in der Halle regeln? Achtet darauf, das der Sensor (oder die Sensoren) an den passenden Stellen montiert werden. Wächter- und Notlicht kann man auch über DALI machen, wenn das eure Steuerung her gibt...

Welche Lichtsteuerung setzt ihr ein?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Achtet bei den Lampen darauf, das ihr sie auch über den Bus abschalten könnt (auf 0 regeln), einige EVGs dimmen bei Dali-Aus nur auf 10% herunter und müssen dann herkömmlich weg geschaltet werden.
Daran hatte ich nicht gedacht. Hätte erwartet dass das immer geht.

Wollt ihr eine Tageslichtsteuerung machen oder auf Helligkeit in der Halle regeln?
Auf die Helligkeit in der Halle. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich durchweg immer die volle Helligkeit benötige.
Anwesenheits-Sensoren, welche dafür sogen, dass die Helligkeit zurückgefahren wird, wenn länger niemand durchkommt, sind aber nicht so üblich?

Welche Lichtsteuerung setzt ihr ein?
Hier ist noch alles offen. Was kannst du empfehlen?

Wofür benötigt eine Notbeleuchtung DALI?
Die hat doch nur eine Funktion: Bei Spannungsausfall an zu gehen!

Was verstehst du unter Wächter-Licht?
Das Licht im Flur, welches automatisch schaltet?
 
Spannungsfall (max. 2V) bei langen Stichleitungen beachten.

Die Topologie kann als Bus, Stern oder Baum aufgebaut werden, kein Ring.

Die Gesamtleitungslänge aller Stich oder Abzweige addieren, mit 1,5mm² Leitung kann maximal 300 Meter sein.

Lieber einen Master mehr einplanen, so ist bei einem Ausfall nicht alles ohne Regelung.

Je nach Konfiguration/ Hersteller kann bei DALI- Ausfall eine Helligkeit 0-100% eingestellt werden.

Möglichst Namenhafte Hersteller der DALI- Geräte benutzen, nicht überall wo DALI draufsteht ist auch wirklich DALI komplett kompatibel zu anderen DALI Komponenten.

Am besten Geräte mit DALI2.0, hier wird ein Standart garantiert.

Bei Interesse kann ich gerne ein PDF mit Grundlagen eines DALI Master Hersteller senden.
 
Durch DALI ist jedes DALI Gerät separat ansprechbar, so können Gruppen, Szenen erstellt werden.

z.B. Nachtlicht als Grundbeleuchtung (Nachtwächter) nur jede 10. Leuchte.

Für jede Leuchte gibt es Status Meldungen, Leuchtmittel defekt usw.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vorab: ich arbeite für einen Hersteller, der hier auch in einem Forum vertreten ist, und habe unsere Kunden in x-Dali-Projekten unterstützt.
Wie Dingo schon sagt: maximale gesamt Leitungslänge beachten = 300m bei 1,5mm², dünner schadet sehr, dicker bringt nichts. Dali ist nicht SELV,
ISTY scheidet u.a. deshalb aus, NYM ist ok. Bei Verwendung von Sensoren nicht DALI2 mit anderen Sensoren mischen. Je Bereich, der
geregelt werden soll, braucht man mindestens einen Sensor. Bei vielen Sensoren auf die gesamt Stromaufnahme am Dali-Bus achten.
Bei der Inbetriebnahme immer erst mal vom Master ein Zentral EIN/AUS schicken, wenn eine Leuchte da nicht reagiert ist sie auch
nicht mit Dali erreichbar. Dazu müssen natürlich auch alle Bereiche zugeschaltet sein.
EVGs sind eher unkritisch, typischerweise wird DeviceTyp 6 verwendet, Notlicht EVGs wären DT1.
Alle EVGs haben einen (einstellbaren) Failure Wert, der bei Busausfall zum tragen kommt, das hat nichts mit dem DT1 EVG zu tun.
Bei Interesse kann ich weitere Infos unserer Lösung bereitstellen, ich will hier keine direkte Werbung machen.
 
Suchbegriff "Lichtmanagement", je Station bis zu 10 Dali-Linien = 640 Leuchten können in bis zu 60 virtuelle Räume gruppiert werden.
Funktionen jeweils einstellbar, alles per Webbrowser. Einfach mal die Videos anschauen.
@Blockmove: Du hast Post
 
Suchbegriff "Lichtmanagement", je Station bis zu 10 Dali-Linien = 640 Leuchten können in bis zu 60 virtuelle Räume gruppiert werden.
Funktionen jeweils einstellbar, alles per Webbrowser. Einfach mal die Videos anschauen.
@Blockmove: Du hast Post

Wago hättest du ruhig nennen können :)
Wir haben zwar nicht das neue Lichtmanagement im Einsatz. Aber die Kombination Wago, Dali und Enocean gibt es bei uns in einigen Büros.
Teilweise noch mit dem alten 841-Controller
 
Das Lichtmanagement ist für flächige Anlagen und nicht für Einzel-Büros. Da gibts was anderes.
Bei mir läuft auch noch ein 841er, seit ca. 15 Jahren ;-)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Suchbegriff "Lichtmanagement", je Station bis zu 10 Dali-Linien = 640 Leuchten können in bis zu 60 virtuelle Räume gruppiert werden.
Funktionen jeweils einstellbar, alles per Webbrowser. Einfach mal die Videos anschauen.
@Blockmove: Du hast Post
Da habe ich auch Interesse!
 
Kennt kemand folgende Lampen?
ELSPRO LED Flutlichtstrahler 120W mit DALI-Steuerung; Typ: ESJD120110

Kann man die per DALI ausschalten?
Ein Handbuch ist nicht zu finden...
 
Wieviele Lampen wollt ihr denn ersetzen? Evtl. macht es Sinn das ganze zusammen mit einer Fachfirma zu planen (Lichtplanung)
Ich kenne Lampen von Zumtobel, Trilux, Aka Lighting und Violed.
 
Eigentlich kannst du jeden Strahler mit dem entsprechenden EVG Dali-fähig machen. Ich kenne die hier: https://inux-light.com/produkte/highbays.
Das Dali-EVG wird Projekt-bezogen zugeliefert oder du baust es selbst dran.
Das eine Dali-Leuchte nicht ausschaltbar war, hatte ich erst 1x mit einem EVG von Meanw... . Da hätte man noch eine Art Trenntrafo davorschalten müssen,
den hat man sich aber gespart, weil das Licht sowieso 24/7 läuft.
Das Dali-EVGs nicht komplett bis null dimmbar ist, gibt es es häufiger, da geht es dann z.B. nur runter bis auf 7%.
 
Anwesenheits-Sensoren, welche dafür sogen, dass die Helligkeit zurückgefahren wird, wenn länger niemand durchkommt, sind aber nicht so üblich?
Sind durchaus üblich - zusätzlich zur Präsenzerkennung kann man auch Kernzeiten verwenden, d.h. während der Kernzeit ist die Beleuchtung (geregelt) an (weil da bestimmt gearbeitet wird) u. ausserhalb der Kernzeit läuft es über reine Präsenzerkennung mit entsprechenden Nachlaufzeiten.

Zur Realisierung nehmen wir KNX/DALI, da dies einige Vorteile bringt. Bei höheren/spezielleren Ansprüchen setzen wir zusätzlich gerne noch eine 750er mit ein.
Die Entscheidung darüber obliegt den Erfordernissen.

@Kabeläffle
Käufliche Notlichtanlagen verwenden gerne mal DALI, da sich so erforderliche Tests, Überwachungen u. Störmeldungen robust u. einfach realisieren lassen.
So hatte ich schon ein Projekt in dem die "spezielle Steuerung" der Notlichtanlage ein WAGO LON-Controller mit DALI-Karte war ;)
 
Wieviele Lampen wollt ihr denn ersetzen? Evtl. macht es Sinn das ganze zusammen mit einer Fachfirma zu planen (Lichtplanung)
Ich kenne Lampen von Zumtobel, Trilux, Aka Lighting und Violed.

Das ist keine Großbaustelle. Wahrscheinlich kann mit 8 großen Strahler das meiste ausgeleuchtet werden. Durchgangslicht und dunkle Ecken bekommen noch eine Wannen-Leuchte. Das war’s dann schon.

Nur möchte ich bei der neuen Technik nicht jeden erdenklichen Fehler selber kennen lernen. :cool:
Externe Firma wäre OK.
Mein Zutrauen in die die kritischen Forums-Teilnehmer ist jedoch deutlich größer, als in Fachvertreter, die nach Umsatz bezahlt werden… :ROFLMAO:
 