Wieviele LS nach FJ

Steht die Begrenzung auf 3 Abgänge bei euch in den TAB oder woher kommt diese Beschränkung?

Steht in der "neuen" VDE-AR-N 4100:2019-04
Ist seit April 2019 verpflichtend für neue Anlagen

https://www.elektrikerwissen.de/vde-ar-n-41002019-04-ab-01-04-bindend/

Schreibt auch Hager bei Tipps zu Verteiler Anlagen

Aber wie schon geschrieben, einfach mal die TAB vom örtlichen Stromversorger anschauen... TAB sind normalerweise verständlicher als VDE Normen :-D
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
6.: Der Mindestquerschnitt ist auch eine Sache der Leitungslänge. Auch hier wieder: 4x16mm2 mit PEN
oder Kleinerer Querschnitt dann als 5xXX2 mit getrennten PE und N, hier dann wieder die Leitungslänge beachten.

Gruß
Timo

Nach dem Trennen eines PEN in N und PE gibt es den PEN danach nicht mehr!! Kann manchmal komische Dinge hervor rufen, vor allem bei Elektronik... das ist zumindest im privaten Umfeld so, Industrie kann anders sein, hab gerade keine Norm dazu zur Hand.
 
Nach dem Trennen eines PEN in N und PE gibt es den PEN danach nicht mehr!! Kann manchmal komische Dinge hervor rufen, vor allem bei Elektronik... das ist zumindest im privaten Umfeld so, Industrie kann anders sein, hab gerade keine Norm dazu zur Hand.

Hab ich auch so nie geschrieben,
ich schrieb:
entweder PEN mit 16mm2
oder getrennt PE und N mit kleinerem Querschnitt. :rolleyes:

Gruß
Timo
 
Hab ich auch so nie geschrieben,
ich schrieb:
entweder PEN mit 16mm2
oder getrennt PE und N mit kleinerem Querschnitt. :rolleyes:

Gruß
Timo

Die DIN VDE 0100-540:2012-06 sagt sinngemäß, das ein nach dem Trennen des PEN der N nicht mehr auf PE darf... ich persönlich würde deshalb einfach ein 5x legen, dann bist du auf jeden Fall sicher. Wie kommst du eigentlich auf 16qmm PEN?

5X10 zum UV wäre glaub das einfachste
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die DIN VDE 0100-540:2012-06 sagt sinngemäß, das ein nach dem Trennen des PEN der N nicht mehr auf PE darf... ich persönlich würde deshalb einfach ein 5x legen, dann bist du auf jeden Fall sicher. Wie kommst du eigentlich auf 16qmm PEN?

5X10 zum UV wäre glaub das einfachste

Auch Das hebe ich so nie geschrieben, dass dem nicht so wäre...
Herr Oberlehrer...
Ich war der festen Meinung, dass wenn 4 Adrig, dann in 16mm2 verlegt werden muss.

Gruß
Timo
 
Hallo,

ich bin aktuell am Renovieren eines alten Hauses für meine Tochter. Ein neuer Zählerschrank mit Verteilung soll auch rein.
Jetzt lese ich z.B. bei Hager, daß an einen Fehlerstromschutzschalter (40/0.03 vierpolig) maximal 6 Stromkreise (B16A) abgesichert werden dürfen.
Ist das richtig? Oder gibt es da irgendwelche Zusatzregelungen?


Es grüßt
Sailor

Ja das ist richtig rechne doch einfach: 2x16=32 A der FI kann maximal 40A also kannst du nicht mehr. außer du hast eine Vorsicherung .
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich will euch ja euren Spass nicht verderben, aber es ist absolut gängige Praxis so zu rechnen.
Wenn ich an einem 4poligen FI pro Aussenleiter 2x16A Automaten habe, dann ist eine überlastung des FI nicht möglich und
es kann auf eine 35A Vorsicherung verzichtet werden.

Gruß
Otwin
 
Es ist leider auch gängige Praxis, dass man um eine Sicherung erweitern muss - dann müsste man die Vorsicherung nachträglich hinzufügen.

Sorry, aber ein Linocur (notfalls auch ne "alte" 3xD02 Schraubsicherung) kostet doch nicht die Welt. Dann plane ich doch lieber am Anfang das schon mit ein, als nachher das Teil hinzufügen zu müssen.

Gerade mal geschaut: Schraubsocke 7,10 € Brutto, zzgl. 3x0,60 € Einsätze und Sicherung macht keine 10 €. Ein Linocur kostet zwischen 20 und 30 €. Daran darf es in meinen Augen nicht scheitern.
 
Ich fürchte, das ganze ist eine Glaubensfrage und die Diskussion dementsprechend sinnlos.
Ich zB würde bei mir in der Verteilung keine Schmelzsicherungen haben wollen.
Aus langjähriger Erfahrung im Schaltschrankbau kann ich sagen: Jeder Kunde hat da seine persönliche Vorliebe.
Der eine will immer Vorsicherungen pro FI, der andere will nur 6 Automaten pro FI und der nächste nimmt immer 63A FIs.
Und die unbelehrbaren kümmern sich nicht um den Überlastungsschutz des FIs. Auch die gibt es.

Ich wollte auch nicht sagen, das es immer sinnvoll ist, nur 2x16A pro Aussenleiter zu verbauen, aber es wird durchaus gemacht und ist zulässig.
 